供配电技术
返回版块97.91 万条内容 · 2207 人订阅
阅读下一篇
太全了!CT和PT断线依据,从此判断不求人了!保护装置型号 RCS985 TV断线 (1)正序电压小于30V,且任一相电流大0.04In (2)负序电压3U2大于 8V。 满足以上任一条件延时10S 发相应TV断线报警信号,异常消失,延时10s后信号自动返回。 TA断线 各侧三相电流回路TA断线报警 动作判据:I2 > 0.2A + 0.25×Imax 式中,I2:负序电流,Imax:最大相电流 满足条件,延时10s后发相应TA异常报警信号,异常消失,延时10S自动返回
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
eepower
沙发
参见GB 50694-2011 酒厂设计防火规范
2017-11-03 11:56:03
赞同0
-
设计背篼
板凳
注意当地的具体环境因素,我们做过私家别墅的葡萄酒窖配电设计,地处云南昆明,主要就是照明,通风风机,除湿器,加热器。
2017-11-02 16:29:02
赞同0