土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 太全了!CT和PT断线依据,从此判断不求人了!

太全了!CT和PT断线依据,从此判断不求人了!

发布于:2017-11-02 10:02:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
保护装置型号
RCS985

TV断线
(1)正序电压小于30V,且任一相电流大0.04In (2)负序电压3U2大于 8V。 满足以上任一条件延时10S 发相应TV断线报警信号,异常消失,延时10s后信号自动返回。

TA断线
各侧三相电流回路TA断线报警 动作判据:I2 > 0.2A + 0.25×Imax 式中,I2:负序电流,Imax:最大相电流 满足条件,延时10s后发相应TA异常报警信号,异常消失,延时10S自动返回

BP2B

TV断线
发电机机端电压平衡 发电机机端接入两组电压互感器,比较两组电压互感器的相间电压、正序电压是否一致来判断TV断线。动作判据:
RCS-985发电机变压器组保护装置 |UAB-Uab|>5V |UBC-Ubc|>5V |UCA-Uca|>5V | U1 - U1’ | > 3V
满足以上任一条件延时0.2S发TV断线报警信号、并启动TV切换

TA断线
差动保护差流报警 只有在相关差动保护控制字投入时(与压板投入无关),差流报警功能投入,满足判据延时10S报相应差动保护差流报警,不闭锁差动保护,差流消失,延时10S返回: 为提高差流报警的灵敏度,采用比率制动差流报警判据: dI > di_bjzd 及 dI > kbj ×Ires

RCS931

TV断线
三相电压向量和大于8伏,保护不启动,延时1.25秒发PT断线异常信号; 三相电压向量和小于8伏,但正序电压小于33.3V时,若采用母线PT则延时1.25秒发PT断线异常信号;若采用线路PT,则当任一相有流元件动作或TWJ不动作时, 延时1.25秒发PT断线异常信号。装置通过整定控制字来确定是采用母线PT还是线路PT。 三相电压正常后, 经10秒延时PT断线信号复归。

TA断线
自产零序电流小于0.75倍的外接零序电流,或外接零序电流小于0.75倍的自产零序电流,延时200ms发CT断线异常信号; 有自产零序电流而无零序电压,且至少有一相无流,则延时10秒发CT断线异常信号。

RSC925

TV断线
当保护相间电流变化量元件和零序电流元件(3I0>0.1*IN)不动作时,满足以下条件报TV断线(或门条件): a)三相电压向量和大于12伏,延时1.25秒报TV断线。 b) 正序电压小于33V时,任一相有电流(>0.06In)或跳闸位置继电器不动作,延时1.25秒报TV断线。 三相电压恢复正常后,经10秒延时后全部恢复正常运行。

TA断线
零序长期启动报警:当自产零序电流大与0.1IN时经10秒延时报零序电流长期动作告警,当零序电流小于0.1IN后延时10秒返回

RCS915

TV断线
交流电压断线报警
1) 模拟单相断线,母线电压3U2大于12V,即断线相残压<44V时,延时1.25秒 报该母线TV断线。
2) 模拟三相断线,|Ua|=|Ub|=|Uc| < 18V,并在母联TA通入大于0.04IN电 流。延时1.25秒报该母线TV断线。

1)在电压回路施加三相平衡电压,向任一支路通入单相电流>0.06In,延时5秒发TA断线报警信号。
2)在电压回路施加三相平衡电压,在任一支路通入三相平衡电流>IDX,延时5秒发TA断线报警信号。
3)在任一支路通入电流>IDXBJ,延时5秒发TA异常报警信号。

CSC103

TV断线
判据a)为:三相电压之和不为零:|UA+UB+UC|﹥7V(有效值) 该判据可以用于检测一相或二相断线。
判据b)为:PT在母线时,若⎢Ua⎥、⎢Ub⎥ 及 ⎢Uc⎥ 任一相电压小于8V,判为PT断线。 PT在线路时,在任一相电流大于0.04倍额定电流或断路器在合位(检跳闸位置开入)时,若⎢Ua⎥、⎢Ub⎥ 及 ⎢Uc⎥ 任一相电压小于8V,判为PT断线。

TA断线
a) 装置的零序电流连续12s大于零序启动电流定值时,报“CT断线告警”, 并闭锁零序各 段保护;
b) 差动保护CT断线检测:断线侧的自产3I0值连续12s大于零序启动电流定值,而断线相电流小于0.06In(In为二次侧额定电流);计算出正常两侧的差电流连续12s大于0.15In而断线相电流小于0.06In,报“本侧CT断线告警”。对侧CT断线后,本侧报“对侧CT断线告警”。

CSC125A

TV断线
装置设有两种检测TV断线的判据,两种判据都带延时,且仅在线路正常运行,启动元件不启动的情况下投入,一旦启动元件启动,TV断线检测立即停止,等整组复归后才恢复。 判据a)
为:三相电压之和不为零:|UA+UB+UC|﹥7V(有效值) 该判据可以用于检测一相或二相断线。 判据b)为: ⎢Ua⎥、⎢Ub⎥ 及 ⎢Uc⎥均小于8V,且任一相电流大于0.04In。附加条 件是防止TV在线路侧时,断路器合闸前误告警。 为防止电流过小(例如对侧未合闸)时三相失压不能告警,装置增设了断路器在合位(利用跳闸位置开入)的判据作为补充:即三相电压均小于8V,即使电流不大于0.04倍额定电流,但断路器在合位,也可以告警。

TA断线
零序电流连续12s大于3I0定值而断线相电流小于0.06In(In为二次侧额定电流),且无任何元件发跳闸令,则告警TA断线,此告警不闭锁出口电源。TA断线后退出零序电流和低电流就地判据。




全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 永不放弃08

    谢谢楼主分享!
    2017-11-07 00:14:07

    回复 举报
    赞同0
  • a396673967
    a396673967 板凳


    谢谢楼主分享!
    2017-11-03 10:17:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

通风与空调工程施工监理实施细则 求大神一下,谢谢

通风与空调工程施工监理实施细则 求大神一下,谢谢

回帖成功

经验值 +10