土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有重复接地的配电箱穿要不要PE线

有重复接地的配电箱穿要不要PE线

发布于:2017-10-31 11:46:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
TN-C-S接地系统配电箱进线有重复接地是否不用再设置PE线

QQ图片20171031113655.png


QQ图片20171031113622.png

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 天道酬勤wang
    进线不需要PE线,因为进线已经有PEN线了,但是出线必须要有PE线,并且要和N线分开,分开以后就不能再合并使用。
    2017-11-09 18:32:09

    回复 举报
    赞同0
  • beida_energy
    beida_energy 板凳
    将PEN线分为N和PE,所以,必须有PE。
    2017-11-01 08:18:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2169 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配电箱零线发热是什么情况?

主要有两个原因;1、零线端子虚接。2、三相严重不平衡所至。三相严重不平衡是主要原因。把三相尽量分配平均就要好一点。分析:1、低压配电箱零线端子,是工作零线,可以提供单相设备工作。所以工作零线上会有工作电流的。2、零线端子接触不良,是“零线端子被烧”的唯一原因,当接触不良时,电流通过较大的接触电阻,消耗一定的电能,同时发出较大的热量,时间长了,就会烧坏。3、关于“询问途径”,主要是维修电工的“巡视、检查”制度的落实情况,应该以维修记录为准。

回帖成功

经验值 +10