主要有两个原因;
1、零线端子虚接。2、三相严重不平衡所至。三相严重不平衡是主要原因。把三相尽量分配平均就要好一点。分析:1、低压配电箱零线端子,是工作零线,可以提供单相设备工作。所以工作零线上会有工作电流的。
2、零线端子接触不良,是“零线端子被烧”的唯一原因,当接触不良时,电流通过较大的接触电阻,消耗一定的电能,同时发出较大的热量,时间长了,就会烧坏。
3、关于“询问途径”,主要是维修电工的“巡视、检查”制度的落实情况,应该以维修记录为准。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.85 万条内容 · 2065 人订阅
阅读下一篇
安装配电箱前的小细节配电箱是按电气接线要求将相关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备等在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电箱。这里给大家介绍一下配电箱的安装注意事项。 1、实物排列:将盘面板放平,再将全部电具、仪表置于其上,进行实物排列。对照设计图及电具、仪表的规格和数量,选择最佳位置使之符合间距要求,并保证操作维修方便及外型美观。 2、钻孔:位置确定后,用方尺找正,画出水平线,分均孔距。然后撤去电具、仪表,进行钻孔(孔径应与绝缘嘴吻合)。钻孔后除锈,刷防锈漆及灰油漆。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报