土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 别墅地源热泵变流量温差控制及能耗分析

别墅地源热泵变流量温差控制及能耗分析

发布于:2017-10-31 10:27:31 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  随着水资源的枯竭,水源热泵空调系统的发展受到了限制。地源热泵空调系统越来越受青睐。对于地源热泵耗能主要是空调机组耗能和内/外循环泵耗能两个方面。对于两个水系统的循环泵来说,降低其能耗就是改变泵电机的转速,这会使泵的流量。由于空调机组蒸发器和冷凝器的流量已经允许在一定范围内变化,一般为设计流量的30%——130%。这使得泵变流量运行成为可能。
  地源热泵空调系统变流量控制方式比较
  对空调系统两个水系统循环泵进行变流量控制,是在一定的控制方式下实现的。常见的变流量控制方式有压差变流量控制,温差变流量控制,负荷变流量控制等。
  地源热泵空调系统变流量控制
  通过对压差变流量控制,温差变流量控制,负荷变流量控制分析可以看出,压差变流量控制节能效果不明显,控制不容易实现。负荷变流量控制节能效果很差,不能满足室内温湿度要求。温差变流量控制节能效果明显,容易实现,但对系统管网特性有一定的要求。对于地源热泵空调系统采用温差变流量控制能够对两个水系统循环泵进行变流量控制,特别是对于外循环泵,由于外循环管网特性基本稳定,S(管网阻抗)基本不变,采用温差变流量控制方式效果更明显。
  冬季内循环采用温差变流量控制,使分集水器温差控制在5℃ ,随着负荷的变化,内循环水流量与负荷成等比例变化。
  从运行费用来说,冷凝温度越低,制冷系数越大,压缩机单位制冷量的耗功率越小。例如,某一型号的冷水机组,当蒸发温度一定时,冷凝温度每降低1℃,压缩机单位制冷量的耗功率约减小2%。内循环水分/集水器定温差运行时,可以减小内循环水泵的运行费用。然而,为了保证冷凝器内的热交换,冷凝温度必然要高于内循环水的出口温度,并且冷凝温度与内循环出口温度也要求有一低限,所以,加大冷冻水的进出口温差,减少了内循环水泵的功耗,就必须提高冷却水出口温度(通常冷却水进日温度基本上是定值),这又将引起冷凝温度的增加,降低了热泵机组的COP值,可以看出热泵机组随着负荷率的降低略有降低,但变化不大。

这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 802 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

螺杆机组原理、设计与选型

系统原理图: 制冷剂循环: 喷气增焓:同一款压缩机,在同样蒸发温度和冷凝温度的情况下,COP值提升6%~8%;同时压缩机排气温度将下降1℃~2℃,改善了压缩机的运行工况,提高了压缩机的运行可靠性。 引射回油: 设计选型:选型流程:计算各单独空间负荷→选取末端→选取主机→核算冷/热负荷→确认;室内负荷计算:室内负荷(W)=房间面积(m2)×单位负荷(W/m2)

回帖成功

经验值 +10