0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.89 万条内容 · 2156 人订阅
阅读下一篇
电能计量问题希望大家青睐解答下有一个配电箱安装容量为80KW 其中30KW的三相负荷 其余的全部是单相负荷 现在安装了一块三相四线有功电能表型号为1.5(6) 电流互感器选的0.5级 200/5 然而经过我几次不同时段的去测量电流中午最高为80A 晚上达到了103A 我想问的是电流互感器在电流低至什么值得时候会存在较大的偏差。 举个例子:一个配电箱安装容量140KW 全部是单相设备很小概率满负荷选300/5电流互感器但是大部分时候低于300的30%是不是会计量不准 可不可以把140KW分成50KW 50KW 40KW 不用电流互感器 分三块表计量。 希望有大神回答我谢谢
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
VV连接不会产生谐振,倒也未必。由于VV连接互感器绕组和系统相间分布电容是并联的,当系统突然停电时,互感器绕组(积聚的能量)和分布电容(积聚的能量)就可以产生并联谐振。因为这时谐振的频率已经不受电源频率的制约,频率降低导致互感器绕组过电流,频率增加导致互感器绕组过电压。这种谐振与系统的相间分布电容有关,与分断电源瞬间相位有关。一般距离系统变电所较近的,发生机率较大。母线以后的输出电缆长度大也有可能分布电容较大。
没有其他消谐办法。建议采用三台互感器作YY连接(中性点不接地),避开谐振点的参数。
不必过于考虑谐波问题,10kV系统可能有谐波电流,但是电压谐波的分量还是不大的。因为系统较大,谐波源较小,衰减相对较快。
回复 举报