发布于:2017-10-29 22:04:29
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
有一个配电箱安装容量为80KW 其中30KW的三相负荷 其余的全部是单相负荷 现在安装了一块三相四线有功电能表型号为1.5(6) 电流互感器选的0.5级 200/5 然而经过我几次不同时段的去测量电流中午最高为80A 晚上达到了103A 我想问的是电流互感器在电流低至什么值得时候会存在较大的偏差。
举个例子:一个配电箱安装容量140KW 全部是单相设备很小概率满负荷选300/5电流互感器但是大部分时候低于300的30%是不是会计量不准 可不可以把140KW分成50KW 50KW 40KW 不用电流互感器 分三块表计量。 希望有大神回答我谢谢
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
谢谢楼主的分享!
回复 举报