土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三级负荷的消防负荷可以用一路电源供电吗?

三级负荷的消防负荷可以用一路电源供电吗?

发布于:2017-10-27 14:37:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在做小型项目时,比如一栋5层的办公楼,给排水专业的同事可能会根据他们的专业设计规范,设计一个消防水泵房,以满足消火栓管口的压力。这类建筑室外消防用水量通常为25L/S,根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第10.1.3条规定,该消防水泵的负荷等级为三级。
那么问题来了,通常的三级负荷都是一路市电供电即可,那这类三级消防负荷,是否也可以用一路电源供电就行了呢?相信这个问题也会困扰不少电气设计师。
带着这个问题,我还是来找设计依据!
依然翻开《建筑设计防火规范》GB 50016-2014,第1018 消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。
这还是一个强条,意思就是说上述这些消防设备,要求两个回路供电,才能满足最末一级配电箱能自动切换。这也印证了我之前这篇文章 《怎么确定用电设备负荷等级?》 所提到的:负荷等级分级不是目的,而是通过确定用电设备的负荷等级,来搞清楚应该用几路电源为它供电。
作者:侯万里。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zgsxhaolyq
    zgsxhaolyq 沙发
    当然可以了
    2017-10-30 11:39:30

    回复 举报
    赞同0
  • luogang55555
    luogang55555 板凳

    谢谢楼主分享!学习中
    2017-10-30 08:45:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

雨水泵站设计中 水泵的现场按钮是否设置转换开关?

现在做雨水泵站的电气设计,审图的提出 在雨水泵的现场按钮箱上补充转换开关。不明白审图这么提的用意,因为水泵的控制柜里已经添加了转换开关了,还有必要在按钮箱上再加一个吗?有没有这个必要?为什么呢?

回帖成功

经验值 +10