土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 怎么确定用电设备负荷等级?

怎么确定用电设备负荷等级?

发布于:2017-10-27 14:38:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
你在看电气施工图纸时,应该都能看到电气设计说明中,有一条关于电源的负荷分级的描述:XX用电设备为一级负荷(或二级负荷);XX负荷为三级负荷。这个负荷等级是根据什么确定的呢?
我将用电设备的负荷大致分为三大类:消防负荷、重要负荷、普通负荷。

对于消防负荷的负荷等级,根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014第10.1.1~10.1.3条的规定来确定,规范条文如下:
10.1.1 下列建筑物的消防用电应按一级负荷供电:
1 建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库;
2 一类高层民用建筑。

10.1.2 下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电:
1 室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库);
2 室外消防用水量大于35L/s的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区);
3 粮食仓库及粮食筒仓;
4 二类高层民用建筑;
5 座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过3000个的体育馆,任一层建筑面积大于3000m2的商店和展览建筑,省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑,室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑。

10.1.3 除本规范第10.1.1条和第10.1.2条外的建筑物、储罐(区)和堆场等的消防用电,可按三级负荷供电。

对于各类建筑中,更详细的重要负荷及消防负荷的负荷等级,根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16的附录A表A的规定来确定。

对于普通负荷,负荷等级均为三级。

知道了用电设备负荷等级有什么用呢?如果光看规范,没人指导的的话,就会产生“看了半天都不知道自己看了些什么”的迷惑。光看负荷分级本身意义不大,而是需要结合供电要求来理解。

那么我会告诉你,简单的说,负荷分级就是告诉你哪些用电设备不能停电,哪些用电设备可以停电。不能停电的设备需要至少两路电源,而可以停电的设备通常为一路电源(重要负荷除外)。

记住,负荷等级分级不是目的,而是通过确定用电设备的负荷等级,来搞清楚应该用几路电源为它供电。

作者:侯万里。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    说的不是太详细
    2017-10-30 08:05:30

    回复 举报
    赞同0
  • sidence2
    sidence2 板凳
    64646465464643616163
    2017-10-28 15:16:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三级负荷的消防负荷可以用一路电源供电吗?

在做小型项目时,比如一栋5层的办公楼,给排水专业的同事可能会根据他们的专业设计规范,设计一个消防水泵房,以满足消火栓管口的压力。这类建筑室外消防用水量通常为25L/S,根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第10.1.3条规定,该消防水泵的负荷等级为三级。 那么问题来了,通常的三级负荷都是一路市电供电即可,那这类三级消防负荷,是否也可以用一路电源供电就行了呢?相信这个问题也会困扰不少电气设计师。

回帖成功

经验值 +10