安装空调经常碰到加长管路,碰到安装旺季,怎么样又快又好的加长管路?
我的做法是:在家预先做好4米和5米的两种连接管,要用时直接带上,把原装管带回(一般家用的安装条件基本是加1到2米)。好了,有点跑题,还是说说接线吧!!!
焊接铜管都差不多,下面上几组接线的图,望高手们指正:

这是BV中间管和一段4MM铜管,以及冷端压接钳和冰箱封口钳,还有两条线
788982c7e6b88b6471de70dceab980f3.jpg

BV管我用压接钳,铜管我用封口钳,我个人觉得用铜管的夹得更牢固,导电更好!

我以前常用的接线方法,剥开线8公分左右,其中一种单根分3股
ce823c76047336f1bad9542304c348f0.jpg

两种不同的接法,绕线过程
042b548524e59a21eaedd7bc9246d33b.jpg

绕好了,分3股的似乎更牢固啊!零线和压机线我就是分3股绕的,四通阀和风机就无所谓了,单股绕
e1ca0424e79dc9861ef6e0a435e103a9.jpg

这种是我所见的大部分师傅用此方法,剥开线2公分


搞定,确实快好多啊!!但可靠性就~~呵呵!!我只是在应急测试时才这样接~~~~~~~
图上完了,我现在比较倾向用铜管压接的方法,又快,接线质量又好,应该比用BV管和绕3股的那种方法要好!!各位大师觉得呢?


788982c7e6b88b6471de70dceab980f3.jpg


ce823c76047336f1bad9542304c348f0.jpg


042b548524e59a21eaedd7bc9246d33b.jpg


e1ca0424e79dc9861ef6e0a435e103a9.jpg

这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 789 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

热力膨胀阀最常见故障,供液不足排除方法

热力膨胀阀最常见的故障无非有如下三个故障:1、开度太小(供液不足);2、开度太大(供液过量);3、波动(时而不足,时而过量)今天我们就来详细了解供液不足的原因以及处理办法;1供液不足八大原因原因分析热力膨胀阀提供的制冷剂流量不足(开度小),主要原因可以从以下几点来分析:原因1:冰堵原因2:脏堵原因3:感温包充注介质泄漏原因4:感温包安装位置不正确原因5:感温包未能感受准确温度

回帖成功

经验值 +10