土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大家讨论一下电能表走的度数快慢的问题

大家讨论一下电能表走的度数快慢的问题

发布于:2017-10-20 14:34:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
感觉家里电表走得快,怎么测定电表是正常的??判别方法:1、用电大 您把家里的所有用电设备(包括灯泡、日光管、电视、冰箱等等)的功率加起来,用公式:电流=功率÷220,如果计算出来的电流值达到电度表额定电流的70%,那么电度表就走的快,否则就慢点。2、校验不准 我们现在用的电度表都是2级的,允许有±2%的误差。 用一个土方法自己校验,把家里的所有用电设备都不要接上电源,然后接上一个100瓦的灯泡,让它用1个小时,如果电度表走了0.1度就说明它是准的,否则不准。3、家里漏电 您把家里所有的用电设备都拔出来,不要接电源,总开关不要拉开,这时如果电度表还会走,就是漏电,否则,不会漏电。您把这三点都做了,就能判断电度表是不是走快了

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hnzz090
    hnzz090 沙发
    风平浪静02 发表于 2017-10-20 17:07 用100瓦电灯泡检验电能表计量是否正常,我们称之为“瓦秒法”。影响因素颇多,灯泡并不是标准功率,电压影 …我公司主要生产销售单、三相电能表、集中器、采集器、专变采集终端等设备,并对现场情况进行设计方案,如有需要欢迎咨询037167391362陈经理,
    2017-10-23 13:23:23

    回复 举报
    赞同0
  • 风平浪静02
    hnzz090 发表于 2017-10-20 15:22 相关人员解释称,旧家用电表一般为机械式电能表,长期运行后,其构件会产生(损,使得机械部件转动阻力越来越 …用100瓦电灯泡检验电能表计量是否正常,我们称之为“瓦秒法”。影响因素颇多,灯泡并不是标准功率,电压影响很大。所以,只能说正常与否,说准与不准还是有距离的。不用电是不是还走,我们称之为“潜动”,潜动试验,我们要求拆除电能表出线,因为电线也可能漏电。感应式电能表时间长确实存在机械磨损和润滑油凝固使电能表误差偏负。但是对于小负荷计量,按照电能表检验标准,感应式和数字式要求是一样的。对于灵敏度试验也基本相同,可能方法稍有不同。对于过载性能,应该是感应式优于数字式。因为感应式电能表在过负载时,只是自制动力矩增加,工作磁路饱和使得电能表误差偏负。但是,数字式电能表在500%标定电流下运行,电流采样信号明显溢出,使得电能表误差大大偏负,有的甚至超过20%。
    2017-10-20 17:07:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

某小区变压器负荷概算是否合理?(不合理望给予合理建议数值)

项目简介:项目总建筑面积:28723平米(项目未含后期厂房,为临街一侧)九层普通商务酒店:5008平米(1F大堂、2F餐厅/会议、3-4FKTV包房20间、5F足浴、6-9F客房44间)两部电梯商住一体:23714平米(商业:7500平米;住宅:13500平米,40户;1900平米停车库)两部电梯以下为小区变压器负荷概算1、商业面积为7500m2,通常按40-60W/m2计(一般按照60W/㎡计算,部分功能齐全的商业建筑可以去到80w/㎡。考虑项目所在地商业不发达则按50W/㎡计算)。

回帖成功

经验值 +10