0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.91 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
某小区变压器负荷概算是否合理?(不合理望给予合理建议数值)项目简介:项目总建筑面积:28723平米(项目未含后期厂房,为临街一侧)九层普通商务酒店:5008平米(1F大堂、2F餐厅/会议、3-4FKTV包房20间、5F足浴、6-9F客房44间)两部电梯商住一体:23714平米(商业:7500平米;住宅:13500平米,40户;1900平米停车库)两部电梯以下为小区变压器负荷概算1、商业面积为7500m2,通常按40-60W/m2计(一般按照60W/㎡计算,部分功能齐全的商业建筑可以去到80w/㎡。考虑项目所在地商业不发达则按50W/㎡计算)。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
hnzz090
沙发
风平浪静02 发表于 2017-10-20 17:07 用100瓦电灯泡检验电能表计量是否正常,我们称之为“瓦秒法”。影响因素颇多,灯泡并不是标准功率,电压影 …我公司主要生产销售单、三相电能表、集中器、采集器、专变采集终端等设备,并对现场情况进行设计方案,如有需要欢迎咨询037167391362陈经理,
2017-10-23 13:23:23
赞同0
-
风平浪静02
板凳
hnzz090 发表于 2017-10-20 15:22 相关人员解释称,旧家用电表一般为机械式电能表,长期运行后,其构件会产生(损,使得机械部件转动阻力越来越 …用100瓦电灯泡检验电能表计量是否正常,我们称之为“瓦秒法”。影响因素颇多,灯泡并不是标准功率,电压影响很大。所以,只能说正常与否,说准与不准还是有距离的。不用电是不是还走,我们称之为“潜动”,潜动试验,我们要求拆除电能表出线,因为电线也可能漏电。感应式电能表时间长确实存在机械磨损和润滑油凝固使电能表误差偏负。但是对于小负荷计量,按照电能表检验标准,感应式和数字式要求是一样的。对于灵敏度试验也基本相同,可能方法稍有不同。对于过载性能,应该是感应式优于数字式。因为感应式电能表在过负载时,只是自制动力矩增加,工作磁路饱和使得电能表误差偏负。但是,数字式电能表在500%标定电流下运行,电流采样信号明显溢出,使得电能表误差大大偏负,有的甚至超过20%。
2017-10-20 17:07:20
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报