土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 某小区变压器负荷概算是否合理?(不合理望给予合理建议数值)

某小区变压器负荷概算是否合理?(不合理望给予合理建议数值)

发布于:2017-10-20 14:14:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
QQ图片20171020110436.png
项目简介:
项目总建筑面积:28723平米(项目未含后期厂房,为临街一侧)

九层普通商务酒店:5008平米(1F大堂、2F餐厅/会议、3-4FKTV包房20间、5F足浴、6-9F客房44间)两部电梯

商住一体:23714平米(商业:7500平米;住宅:13500平米,40户;1900平米停车库)两部电梯

以下为小区变压器负荷概算
1、商业面积为7500m2,通常按40-60W/m2计(一般按照60W/㎡计算,部分功能齐全的商业建筑可以去到80w/㎡。考虑项目所在地商业不发达则按50W/㎡计算)。

那么平均为:7500*50/1000=375kW。

商场用电,主要是照明,功率因素按0.85计。同时用电(同时率)按0.5计。

那么需要变压器的实际功率为:(375/0.85)*0.5=221kVA

停车场1900m2。按40W/m2,同时率按0.7计。

那么:((2000*40/1000)/0.85)*0.7=63kVA。


2、酒店面积5008m2。每层面积=5008/9=556m2

根据CAD平面图纸取值客房面积约为30m2(KTV以及足浴均按客房取值)单层为11间,3-9F合计7层,总计77套,计2310m2。每层公用面积226m2,也按40W/m2计。但同时率很高,按0.8计。

则:7层*226(公共面积)*40*0.8/1000/0.85=59.6kVA

每个房间按5kW计(普通标间3kW包括1.5匹空调。考虑项目后期KTV等娱乐配套,则按5KW计)。开房率60%,同时率0.3。

则:7层*11套*5*0.6*0.3/0.85=82kVA

电梯2个,每个100kW

则:2*100*0.5/0.8=125kVA(其中,电机功率因素低,按0.8计,同时率按0.5计)

酒店2层为中空设计,但考虑会议以及餐厅设备因素,按一层全面积办公进行概算。办公楼的单位用电指标是30-70W/m2计,功率因素按0.85计。同时用电(同时率)按0.5计。

则:平均为:556*2*60/1000=66.7kW。

功率为:(66.7/0.85)*0.5=39kVA


3、考虑项目住宅单户面积因素,居民住宅按50W/m2计(普通住宅:50W/m2;中档住宅:75W/m2;高档住宅:100W/m2)。

功率因素:因每家的电器不可能是同时使用,用洗衣机的时候不一定用电磁炉。家里用电设备越多,这个系数应选择的越小,结合项目地实际因素,故按0.7计。

同时率:20户以下:0.6-0.7;20-50户:0.6-0.5;50-100户:0.5-0.4 按0.6计。

则:平均为:13500*50/1000=675kW。

功率为:(675/0.7)*0.6=579kVA

电梯2个,每个100kW

则:2*100*0.5/0.8=125kVA(其中,电机功率因素低,按0.8计,同时率按0.5计)


4、物业(值班室)+设备间(432平米)

功率因素按0.85计。同时用电(同时率)按0.5计。

则:平均为:432*60/1000=26kW。

功率为:(26/0.85)*0.5=15kVA


总容量为:221+56+60+82+125+39+579+125+15=1302kVA。

酒店为:60+82+125+39=306kVA

商业+车库+住宅+物业:221+56+579+125+15=996kVA

还未考虑小区公用照明以及景观照明 , 结合项目本身考虑线路负荷不是很大。



建议:

1#变压器320kVA,供酒店

2#变压器1000VA,供商业及住宅、配套设备


QQ图片20171020110436.png

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • 撮虾子小能手
    某小区变压器负荷概算是否合理

    单位平米功率值是自己院的经验值还是权威数据啊。
    2017-10-30 09:15:30

    回复 举报
    赞同0
  • luochongchong
    luochongchong 板凳
    感谢楼主分享的资料!
    2017-10-30 09:09:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教进线柜的设置问题

有一个水泵房,1台110kW的水泵,1面柜子,电源从配电室引来。是否可以把电源引来直接接在水泵柜子的母排上(在水泵柜子中设置一个检修的隔离开关,是否可行?)?水泵房不要进线柜了,这样可以吗?提前谢谢您的回复。

回帖成功

经验值 +10