土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷却塔用水量每天消耗多少

冷却塔用水量每天消耗多少

发布于:2017-10-19 21:44:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
曰立离心主机每天开一台大机加一台小机,大机1200冷顿,小机500冷顿,每天冷却塔正常需消耗多少吨水为正常?我这个糸统每天需消耗120吨水,这正常?如果不正常又是什么原因导致?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • zqqvu4v
    zqqvu4v 沙发
    你这都10%损失了,肯定超标。可能是漏水,溢水等,或者排污太多等。
    2017-12-02 10:44:02

    回复 举报
    赞同0
  • 广通工程顾问
    您这是一天损耗的水还是一个小时?一般一个小时损耗在百分之一左右。
    2017-12-02 10:11:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我的“实用空调水系统水力平衡计算方法”论文

今天收到论文录用通知,本想庆祝,可是稿费是如此之少,冷却了再写的冲动,别人也是这样吧:(。

回帖成功

经验值 +10