电动机回路烧毁接触器的原因

发布于:2017-10-19 14:56:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一台屏蔽泵(电机和泵为一体)启动时烧毁接触器,造成接触器A相严重粘连、B相轻微粘连、C相正常、空开断路器速断跳闸其设定值为12Ie,断路器附近有较多黑渍。马达保护器启动时间为15S期间闭锁过流保护等但又无速断保护所以未发出跳闸信号。
启动过程中电动机并未转动,已排除电动机短路、电缆故障等,由于试车前不能盘车不排除电动机卡涩造成的故障(但电动机卡涩相当于堵转不会超过12Ie是否可以排除卡涩造成的故障)。
各位看官能否给解答一下,谢谢各位。