土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 家用漏电开关跳闸最简单的检修方法

家用漏电开关跳闸最简单的检修方法

发布于:2017-10-19 14:53:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在家庭装修中,漏电开关是一个非常麻烦的东西。不装吧,安全第一,装了吧,家里电器稍微有点问题,就跳闸跳的送不上电,而且检修起来非常麻烦,搞不好还的请专业电工来处理,实在是非常麻烦的了。
这里以本人的工作经验,来和大家探讨一下:
首先要明白漏电开关的组成,一般我们说的漏电开关分两部分,一部分是空气过流开关,一部分是漏电检测保护开关。两部分合起来称之为过流漏电保护开关,如下图所示:
1.png
单极(单相)漏电开关
2.png
两极(两相)漏电开关
所以它的作用有两个,一个是负载过流跳闸,一个是负载漏电跳闸,这个在检修时必须分清楚。
一、安装方法
1、安装原则:漏电开关必须安装到过流开关后面的分回路上,不能安装在总回路上,要不使用及检修起来会非常不便的。
2、安装时尽量是一个负载一个漏电开关,实在做不到,也要做到负载回路尽可能的少。
3、照明灯一般尽量不要安装漏电开关,但过流开关需要尽量的小,也就是够用就行了,以免出现烧线的问题。原因是我们的导线及用电器的规格不一定完全标准,所以在空气水分比较大时(或楼顶人家有少许漏水情况),导线就会出现少许的漏电情况,但不会影响正常使用,主要原因是一般照明人不直接接触;(如果实在想安装的话,那么导线及一切照明灯具,就全部必须是部标产品,在实际情况下,这点是非常难做到的,大家心里明白我国的情况的)。
4、插座是必须安装漏电开关的,我的经验一个房间一个或一类插座一个就行了,没必要一个插座一个漏电开关,因为一般家庭配电箱没有那么大;在这里我到是想给插座生产厂家一个建议,能否生产一种带漏电的插座出来?
二、检修方法
言归正传,家用漏电开关经常无缘无故的跳闸,首先必须分清楚是过流跳闸还是漏电跳闸,确定是过流跳闸与漏电跳闸的方法很简单,如下图:
3.png
两极漏电开关
4.png
在排除了过流跳闸的问题后,就按以下方法进行检修:
首先把漏电开关后面的分开关全部关闭,看看是否跳闸,如跳闸,就是漏电开关损坏。然后在进行下面的检修。
如果一合闸,漏电开关就跳闸,这类属火线漏电,检查方法如下:
1.把漏电开关后面的各分开关全断开,合上漏电开关,在逐一合上分开关,合到哪个,漏电开关就跳,就是那路有问题。
2.把插座用电器的插头全拔下,逐一插上电器插头,插到哪个引起跳闸,就是哪个电器有问题。
3.把灯全关了,逐一开灯,开到哪个灯引起跳闸,就是该灯(或线路)有问题
如果合闸,并不马上跳闸,时间一长,就跳闸,而且跳闸时间不一致,这类属零线漏电,检查方法比较专业,用兆欧表才行(如果把所有插座上的电器全拔下插头还会跳闸,问题应出在线路上)
方法:先把主零线拆开,把所有分开关断开,用兆欧表逐一查每路线路零线对地绝缘,找出问题线路后,再看看该专线有哪些电器是直接接线的(比如电灯或某些空调机等),分别查,如果不管电器的事,就是线路出问题了,只能换线。
电线漏电会产生强大的电磁感线,可以用一个有磁性的针放在纸上,放到测试部位,若针方向发生偏转,说明有电。
最简单的工具电笔和万用表,家庭线路最好装漏电保护器。
电气线路由于使用年限较长,会引起绝缘老化、绝缘子损坏、绝缘层受潮或磨损等情况,在线路上产生漏电现象。此时在总刀闸上接一只电流表,取下负载,并接通负载开关。
若电流表指针摆动,说明线路漏电。切断零线;
若电流表指针不变,说明火线与大地之间漏电;
若电流表指针回零,说明火线与零线之间漏电;
若电流表指示变小,但不为零,则表明火线与零线、火线与大地间均有漏电。取下分路熔断器或拉开刀闸,电流表指示不变则表明总线漏电;电流表指示为零说明分路漏电;电流表指示变小,但不为零,则表明总线与分路都漏电。确定好漏电分路后,依次拉断该线路的开关。当拉断到某一开关,电流表指示为零,说明该线路漏电;若变小说明该线路漏电外还有别处也漏电;若所有的开关都拉断,电流表指示不变则表明该线路的干线漏电。

扫描二维码解锁更多电气干货~~~


电气二维码.jpg



1.png


2.png


3.png


4.png


电气二维码.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wu哩头
    wu哩头 沙发
    学习了,感谢楼主分享:)
    2017-10-24 17:32:24

    回复 举报
    赞同0
  • 风平浪静02
    照明回路不安装漏报,触摸开关触电如何?一般漏电动作都会有指示,无需排除短路才是漏电。相线与零线之间漏电,漏保动作,这种开关赶紧丢掉。
    2017-10-19 15:18:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑工地如何计算主电缆大小?123级配电箱如何配置,各漏电保护器的动作电流应多大?

用多大的电缆,要看供电的电流的大小。可以根据二级配电箱的负载情况,计算出所需要的最大电流,查表就可以查出需要多大的电缆了。如:一级配电箱到二级配电箱可以用75平方的铜电缆线,二级配电箱到三级配电箱可以用50平方的铜电缆线,三级配电箱以后就要看用电器的功率而定了。★ 施工现场配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统;★ 用电设备必须有各自专用的开关箱;★ 漏电保护器参数应匹配并灵敏可靠;★ 总配电箱与开关箱应安装漏电保护器分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离应符合规范要求;

回帖成功

经验值 +10