土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 建筑工地如何计算主电缆大小?123级配电箱如何配置,各漏电保护器的动作电流应多大?

建筑工地如何计算主电缆大小?123级配电箱如何配置,各漏电保护器的动作电流应多大?

发布于:2017-10-19 14:41:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
用多大的电缆,要看供电的电流的大小。可以根据二级配电箱的负载情况,计算出所需要的最大电流,查表就可以查出需要多大的电缆了。
如:一级配电箱到二级配电箱可以用75平方的铜电缆线,二级配电箱到三级配电箱可以用50平方的铜电缆线,三级配电箱以后就要看用电器的功率而定了。
★ 施工现场配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统;
★ 用电设备必须有各自专用的开关箱;
★ 漏电保护器参数应匹配并灵敏可靠;
★ 总配电箱与开关箱应安装漏电保护器分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离应符合规范要求;
1.png

三级配电、二级漏电保护系统参考图例
总配电箱设置
★ 箱体结构、箱内电器设置及使用应符合规范要求。
★ 配电箱、开关箱电器可靠、完好,进出线整齐。
2.png
3.png
4.png
设置要求:
1、总配电箱以下可设若干分配电箱,分配电箱以下可设若干开关箱;总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。(JGJ46-2005第8.1.2条)
2、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s;使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。(JGJ46-2005第8.2.10条)
3、总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA•s。

3.png


4.png


2.png


1.png

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • hebeikddw
    hebeikddw 沙发
    感谢楼主无私奉献!!!
    2017-11-21 11:33:21

    回复 举报
    赞同0
  • 方安电子
    方安电子 板凳
    谢谢楼主分享。。
    2017-11-14 14:55:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2051 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

Pe 知道,谁知道Pd?求助

老司机遇见新问题了,计算电流时候,Pe 知道,谁知道Pd?求助。这个PD是什么东西?什么时候计算要用到它了?谢谢!估计本人知识太老化了。

回帖成功

经验值 +10