土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 变频空调抽真空详细过程

变频空调抽真空详细过程

发布于:2017-10-17 11:03:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一、抽真空目的
抽真空环境是指将变频空调器管路中的空气、 水分抽出, 确保充注制冷剂时管路系统环境的纯净
不抽真空会有哪些影响:
1、在变频空调器的管路检修中, 特别是进行管路部件更换或切割开管路操作后, 空 气很容易进入管路中, 进而造成管路中高、 低压力上升, 增加压缩机负荷, 影响制冷效果。
2、空气中的水分也可能导致压缩机线圈绝缘下降, 缩短使用寿命;制冷时 水分容易在毛细管部分形成冰堵等。
因此, 在空调器的管路维修完成后, 在充注制冷剂之前, 一定要对整体管路系统进行抽真空处理。

二、抽真空的准备
抽真空设备主要包括真空泵、连接软管、三通压力表阀等;
抽真空环境的搭建也是在安装好抽真空设备后,将其与待测的空调器进行连接,以便将待测变频空调器管路中的空气、水分抽出,使管路呈真空状态,完成抽真空操作。
10.webp.jpg
1、真空泵
真空泵是对变频空调器的制冷系统进行抽真空时用到的专用设备。在变频空调器管路系统的维修操作中,只要出现将空调器的管路系统打开的情况,就必须使用真空泵进行抽真空操作。
使用真空泵时,需要将其与三通压力表阀进行连接。变频空调器检修中常用的真空泵的规格为2~4L/s(排气能力)。为防止介质回流,真空泵需带有电子止回阀。
11.webp.jpg

2、三通压力表阀
三通压力表阀在变频空调器的维修过程中十分关键,如下图所示为三通压力表阀的实物外形,可以看到它是三通阀和压力表的综合体,包含控制阀门、三个 接口和一个显示压力值的压力表。
12.webp.jpg
1)、当控制阀门处于打开状态时,三通阀的三个接口均打开,处于三通状态;
2)、当控制阀门处于关问状态时,三通阀一个接口被关间,压力表接口与另一个接口仍打开,如下图所示:
13.webp.jpg

三、抽真空的详细指导
变频空调器抽真空主要分为3步:
第1步:将待测变频空调器联机配管进行连接;
第2步:将抽真空设备进行安装连接;
第3步:将抽真空设备与待测变频空调器连接。

第一步:待测变频空调器联机配管的连接
待测变颇空调器联机配管的连接主要是指,将待测空调器室内机与室外机之间通过联机配管进行连接。当对空调器整个管路系统进行抽真空时,应确保联机配管连接良好。
14.webp.jpg

第二步、抽真空设备的安装连接
抽真空设备主要由真空泵、 三通压力表阀组成, 抽真空设备的安装连接就是将真空泵通过连接软管与三通压力表阀进行连接。 连接时选取一根连接软管将三通压力表阀阀门相对的接口(即与真空泵连接的端口)与真空泵的吸气口连接。
15.webp.jpg

16.webp.jpg

3、抽真空设备与待测变频空调器的连接
将抽真空设备与待测变频空调器连接主要是使用另一根连接软管将抽真空设备与待测空调器连接在一起。 连接时, 将连接软管的一端接在三通压力表阀阀门相对的接口(即与三通截止阀工艺管口连接的端口)上, 将连接软管的另一端与三通截止阀工艺管口相连。
17.webp.jpg

18.webp.jpg



10.webp.jpg


11.webp.jpg


12.webp.jpg


13.webp.jpg


14.webp.jpg


15.webp.jpg


16.webp.jpg


17.webp.jpg


18.webp.jpg

这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 801 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

与其说中央空调太固定,倒不如说分体式的局限

一般普通两室一厅的房子安装中央空调的造价大概在2万左右,而分体式空调两壁挂加一柜机的总价也要在1万左右;但是花1万让整体装饰更美观一些,难道不值得?  分体式空调系统兴起的比较早,受到了很多家庭的欢迎,但是什么是分体式空调系统,可能很多人并不了解。  分体式空调系统是按照是室内机和室外机是一对一的模式,也就是说一台室外机对应一台室内机,它与整体式空调器是相对的,整体式空调器是一体机,而室内机也可以分为壁挂式、立柜式、吊顶式、嵌入式等模式,分体式空调系统可以单独使用,安装方便,使用简单,能够节省使用空间。分体式空调系统外观美观,样式也比较多,占地面积比较小,运行过程中的产生的噪声比较少,使用起来也很灵活,在结构上分体式空调系统可以分为室内机和室外机,室内机的安装灵活,并且室外机的外形尺寸也没有限制。但是,问题来了?