管线综合如何定标高?

提问 发帖 回复

管线综合怎么定标高? 风机盘管连接一段风管,这段风管的标高怎么定?风机盘管的标高怎么定?管线综合先定那个的标高?

管线综合怎么定标高? 风机盘管连接一段风管,这段风管的标高怎么定?风机盘管的标高怎么定?管线综合先定那个的标高?
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • fenglian1973
    fenglian1973 2017年10月16日 14:25:28 2楼
    问的问题很不专业。 既然是管线综合,肯定要协同考虑。有几个大原则。一般在水平方向难以避开的情况下,水管要在桥架的下面敷设。有吊顶的消防喷淋管在下面。无吊顶的消防喷淋管在下面。一般桥架在最上面。贴大梁底。具体的你就把土建剖面画一下,把各管线错错开,具体的画一下吧。注意管线的检修空间和安装距离。一般先考虑管线最集中,空间最紧张的部分,比如过道。选取过道中干管集中的地方做节点。干管布置错开了。支管与干管不一定在同一标高,可以部分绕行通过。风机盘管的标高就跟新风支管差不多高。
    回复 0 举报
  • fenglian1973
    fenglian1973 2017年10月16日 14:26:12 3楼
    有具体问题可以再问。 涉及到各专业的,可以去问具体的设计人员。
    回复 0 举报
  • 小虎爸
    小虎爸 2017年10月16日 21:09:14 4楼
    风机盘管不能吊得太低,吊杆长度超过1.2米时盘管容易晃动。也不能吊得太高,这会使风口喉管太长难以固定及费料。 管线综合在确定了大的原则之后,具体位置也要具体分析,原则也可适当调整。
    回复 0 举报
  • 蒋以华
    蒋以华 2019年01月24日 10:27:04 5楼
    风机盘管连接一段风管
    回复 0 举报
  • 蒋以华
    蒋以华 2019年01月24日 11:17:21 6楼
    问的问题很不专业
    回复 0 举报