直接蒸发冷却输出比例问题

提问 发帖 回复

在实用供热空调设计手册P1600中的表格,直接蒸发冷却输出比例为什么会随着被处理空气干湿球温度差的增大而减少?

在实用供热空调设计手册P1600中的表格,直接蒸发冷却输出比例为什么会随着被处理空气干湿球温度差的增大而减少?
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • 呵冷暖啊
    呵冷暖啊 2017年10月17日 12:03:17 2楼
    谢谢楼主分享
    回复 0 举报
  • xieweiyh123
    xieweiyh123 2017年10月17日 16:50:23 3楼
    因为干湿球差值变大,空气处理前后空气焓差变小了
    回复 0 举报
  • 小虎爸
    小虎爸 2017年10月18日 21:32:54 4楼
    xieweiyh123 发表于 2017-10-17 16:50 因为干湿球差值变大,空气处理前后空气焓差变小了 谢谢回复!
    回复 0 举报
  • t6306tom
    t6306tom 2019年01月30日 11:15:51 5楼

    有效冷量是指---空调计算风量*空气密度*空气比热*(空调室内设计温度-空调送风温度)

    室内空调负荷一定的情况下,如果室内空气状态点为定值,空气干湿球温差变大,在焓湿图上就往左上方移动,显热冷量增大,有效输出冷量就自然小了。

    回复 0 举报