土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 常见KBG管损坏的原因

常见KBG管损坏的原因

发布于:2017-10-13 17:24:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一,KBG金属穿线管可以在强酸强碱环境中使用,更好地保护线路的安全,金属穿线管表面光滑、流体阻力较小,经过特殊处理不易产生污垢,对防止细菌的滋生也有很好地防护作用。
它的热膨胀系数较低,即使是在骤冷、骤热的恶劣环境中也不会轻易造成变形,因此它很好地解决了水路运输、地埋、高酸碱情况下的使用。
二,然而KBG管长时间过热使绝缘劣化;短路时发作的电动力使线卷振荡或位移损伤绝缘;绝缘油受潮或含酸含碳;过电压(大气过电压、操作过电压)绝缘被击穿;金属穿线管脏物掉进线卷内。
G6镀锌线管.png
1、用1000伏或2500伏摇表丈量。
2、应在气候枯燥时停止。温度在0°C以下时不用丈量。
3、金属穿线管丈量前要撤除一、二次引线及地线,并把瓷套管擦洗洁净;若瓷套管表面有透露电流时,应加屏蔽线。
4、摇测时不许手摸带电导体,摇测后应将线卷放电。
5、应运用专用联合线摇测。
6、金属穿线管摇测时要记载其时变压器油温文环境温度,以便换算。
7、摇表要放平稳,以每分钟120转的平稳速度停止。
8、在额外转速下,表针稳定在必定方位1分钟时取读数。金属穿线管要调查吸收比时,15秒钟时也要取读数。
9、摇测项目一次对二次,一次对地,二次对地。



G6镀锌线管.png

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2210 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

民用建筑变配电系统继电保护简析

建筑电气系统运行时, 不可避免地会出现异常运行状态, 甚至发生电气故障, 从而导致部分系统甚至整个供电系统的不正常工作, 可能造成电器的损坏、威胁人身安全。继电保护不只是用来切除故障, 还要保证整个系统的安全运行。继电保护装置及时接收系统故障信息, 准确判断故障性质和故障位置, 提高保护性能, 保障建筑电气系统的供电安全可靠性。建筑电气系统设计工作中, 需要对常用的继电保护有较为深入的了解。继电保护是电力系统安全、稳定运行的可靠保证。在建筑电气设计文件中, 应合理选择继电保护类别及整定值, 提高电气系统的可靠性、安全性。