土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 民用建筑变配电系统继电保护简析

民用建筑变配电系统继电保护简析

发布于:2017-10-13 17:20:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
建筑电气系统运行时, 不可避免地会出现异常运行状态, 甚至发生电气故障, 从而导致部分系统甚至整个供电系统的不正常工作, 可能造成电器的损坏、威胁人身安全。继电保护不只是用来切除故障, 还要保证整个系统的安全运行。继电保护装置及时接收系统故障信息, 准确判断故障性质和故障位置, 提高保护性能, 保障建筑电气系统的供电安全可靠性。

建筑电气系统设计工作中, 需要对常用的继电保护有较为深入的了解。继电保护是电力系统安全、稳定运行的可靠保证。在建筑电气设计文件中, 应合理选择继电保护类别及整定值, 提高电气系统的可靠性、安全性。

继电保护技术综述

继电保护概念

继电保护是当电力系统中的电力元件发生故障时,向运行值班人员及时发出警告信号, 或者向所控制的断路器发出跳闸命令, 以终止这些事件发展的一种自动化措施和设备。

继电保护的功能, 就是将检测到的电气量与整定值进行比较, 在越过整定值或边界时就动作切除故障。继电保护需满足4 个基本特性: 速动性, 动作时间尽可能短; 灵敏性, 有规定的灵敏系数; 选择性, 靠近故障点的开关先动作; 可靠性, 该动作可靠动作、不该动作可靠不动作。

继电保护的配置原则

后备保护是主保护或断路器拒动时, 用来切除故障的保护。电力系统中, 为使系统安全、经济、合理运行, 或者满足检修工作的要求, 需要经常变更系统的运行方式, 相应地会引起系统参数的变化。在设计变、配电站选择开关电器和确定继电保护装置整定值时, 往往需要根据电力系统不同运行方式下的短路电流值来计算和校验所选用电器的稳定度和继电保护装置的灵敏度。

继电保护的分类

▼ 线路保护
1.png

(其中KK = 1. 3)

限时速断保护, 保本线路末端小方式下两相短路电流:

2.png
(其中KK=1.5)

过流保护, 躲最大负荷电流:

3.png
(一般KK / Kf 取1. 5)

联络线的限时速断和过流保护定值必须与上下级线路配合, 配合系数为1. 1; 10 kV 末端线路可以采用两段式保护, 以缩短动作时间。

▼ 电流保护

电流保护配置一般为三段式, 第Ⅰ段为电流速断保护, 第Ⅱ段为限时电流速断保护, 第Ⅲ段为过电流保护,其中第Ⅰ段和第Ⅱ段为主保护, 第Ⅲ段为后备保护。在网络中某处发生短路故障时, 从故障点至电源之间所有线路上的电流保护第Ⅲ段的测量元件均可能动作。继电保护阶梯时间特性如图1 所示。

4.png
图1 继电保护阶梯时间特性

变配电系统中的继电保护方案

民用建筑中, 一般用到的最高电压等级为35 kV。若采用35 kV 电源供电, 一般分为35 / 10 kV 和10 / 0. 4 kV变配电系统。各主要配电节点可以采用以下继电保护方式:


a. 35 kV 变压器采用继电保护为过流、速断、差动、变压器高温跳闸、过负荷发信保护。

b. 10 kV 进线断路器采用过流、定时限速断保护。

c. 10 kV 变压器馈电断路器采用过流、速断、零序、变压器高温报警及超高温跳闸保护。

d. 10 kV 电容补偿断路器采用过流、速断、零序、过电压、低电压保护。

e. 10 kV 高压电机馈电断路器采用过流、速断、零序保护。

f. 10 kV 电机一般自带控制柜, 控制柜内带电动机继电保护装置。

g. 10 kV 联络断路器采用定时限速断保护。

h. 0. 4 kV 进线断路器采用过电流、限时电流速断、零序保护, 也可设置电流速断保护。

i. 0. 4 kV 联络断路器采用限时短路速断保护。不建议设置过流保护。

继电保护仿真分析

采用民用建筑典型电气变配电系统作为研究对象,由2 路35 kV 电源供电。35 kV 侧母线不联络, 10 kV 侧采取单母线分段加手动联络方式, 低压0. 4 kV 侧采取单母线分段加手动联络方式, 电气加机械联锁, 平时分列运行, 当一路电源失电时, 另一路电源可带100 % 的一级负荷和二级负荷。忽略高压电机、高压电容补偿装置、发电机组、光伏系统等, 仅表达继电保护关系有关的一次回路, 详见图2。
5.png

图2 某民用建筑电气变配电系统简化图

ETAP 仿真软件是美国OTI 公司发行的功能全面的综合型电力及电气分析计算软件, 能为发电、输配电和工业电力电气系统的规划、设计、分析、计算、运行、模拟提供全面的分析平台和解决方案。

图3 为35 kV 进线侧断路器至0. 4 kV 末端电动机配电断路器的继电保护装置配合曲线。从曲线可以看出, 继电保护的整定, 需要从电源侧到末端用电侧配合设定。若分段各自设定, 继电保护的选择性可能无法保障。

6.png
图3 35 kV 进线断路器至0. 4 kV 配电侧的继电保护曲线图

图4 为10 kV 典型变配电系统简化图, 需要说明的是, 这里的CB1 仅为变电所的配电断路器, 电机的马达专用保护器不在本系统图中表示。10 kV 断路器过流整定额定电流的1. 5 倍, 187 A,延时0. 9 s。速断暂定6 kA, 延时1 s。若0. 4 kV 总进线断路器L - CB1 过流整定为变压器的额定电流2 886 A。过载240 s 切断; 短延时整定为6 倍的过流保护整定值(约17 580 A), 延时0. 4 s。根据《民用建筑电气设计规范》5. 2. 2 款的第4 条,当变压器过电流保护时限大于0. 5 s 时, 应装设电流速断保护, 且应瞬时动作于断开变压器的各侧断路器。这里的过流保护延时整定0. 4 s, 可不再设置瞬动保护。配电断路器CB1 长延时整定约为额定电流(804 A)的1. 1 倍(900 A)。
7.png
图4 10 kV 典型变配电系统简化图


1.png


2.png


3.png


4.png


5.png


6.png


7.png

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • biandianso
    biandianso 沙发

    谢谢楼主分享资料
    2017-11-08 15:13:08

    回复 举报
    赞同0
  • jianzhudianqic
    谢谢楼主分享资料
    2017-10-19 11:46:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 浅析10kV配电系统继电保护
    lOkV配电系统覆盖的地域辽阔、运行环境复杂,一旦发生故障,就有可能对电力系统的运行产生重大影响。
  • 供配电技术继电保护
    本资料为 供配电技术继电保护 94页 主要内容 第一节 继电保护的基本知识 第二节 常用的保护继电器 第三节 电力线路的继电保护 第四节 电力变压器的继电保护 第五节 高压电动机的继电保护 第六节 6
  • 29套旧厂房旧建筑改造案例居住建筑工业风集装箱改造建筑景观设计方案文本合集
    本合集汇聚了29套精心策划的旧厂房、旧建筑及工业风集装箱改造项目,涵盖居住建筑、工业景观等多个领域,以独特的设计视角和创新的改造手法,将废弃空间转化为充满魅力的现代生活与工作环境。这些案例不仅保留了原建筑的历史痕迹与工业韵味,更通过巧妙的构思与精心的设计,赋予其新的功能与生命力。从居住空间的温馨舒适到工业景观的粗犷大气,每一个项目都展现了设计师对空间利用的极致追求与对美学价值的深刻理解。
  • 变配电站继电保护及综合自动化基本知识
  • 发电系统继电保护探讨
    海油平台系统的开发建设可有效缓解陆地石油资源日益紧缺矛盾,本文就海油平台发电系统如何营造安全可靠环境,实施继电保护展开探讨。对创设显著效益,优化发电系统运行服务,有积极有效的促进作用。
  • 6kV配电系统继电保护整定计算实例
    在高压配电系统中,继电保护的设计应以合理的运行方式和可能的故障类型为依据,并应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性四项基本要求,就此作一实例计算。
  • 20套沪浙地区别墅建筑设计方案和图纸CAD合集
    本资料包为精选的20套沪浙地区别墅建筑设计方案和图纸,其中包含上海A1型別墅建筑设计、上海项目样板房建筑设计、朱家角特色别墅墙宇中式住宅建筑方案、浙江温州高尔夫别墅规划及建筑方案设计以及各种平、立、剖面图等,适合进行沪浙地区别墅建筑设计的同学参考学习画法和设计。
  • 低压配电系统继电保护及优化研究
    继电保护作为电力安全生产体系中的重要环节,对确保电力系统的安全、稳定、可靠和经济运行有着重要的作用。继电保护装置动作的性能,不仅与其所采用的原理、设计等密切相关,而且也与其配置和整定密切相关。配电网络
  • 微机继电保护系统设计图
    设计内容包括:35KV典型变电站保护系统设计图等,设计详实,供设计师参考。
  • 某29层商业全套建筑施工组织设计
    本资料包包括施工组织设计、总进度计划、总平面图,其中施工组织设计包括施工组织与部署、施工准备与物资需用量计划、施工难点及重点部位施工等,适合进行高层商业施工组织设计的同学参考学习编写方法
  • 继电保护的一些探讨
    发展继电保护,想法设法的减轻电力故障的危害,尤其对关乎国计民生的电力系统意义重大。本文将针对继电保护的问题展开一些探讨。
  • 浅析母线的继电保护
    母线发生故障的几率较线路低,但故障的影响面很大。这是因为母线上通常连有较多的电气元件,母线故障将使这些元件停电,从而造成大面积停电事故,并可能破坏系统的稳定运行,使故障进一步扩大,可见母线故障是最严重
  • 某大楼强电系统供配电系统及继电保护设计大楼强电系统设计,其中主要包括照明系统,动力系统,低压配电系统和防雷接地系统。照明系统设计中,照度计算采用利用系数法,选择节能型照明灯具,确定了灯具、开关、插座的
  • 10KV配电系统继电保护常用方案及整定计算
    10KV配电所的继电保护方案、整定计算,为保证选择性、可靠性,从区域站10KV出线、开关站10KV进出线均选用定时限速断、定时限过流。保护配置及保护时间设定。
  • 采场配电系统继电保护存在的问题与对策
    采掘场供配电的继电保护是影响安全可靠供电的重要环节,由于采掘场生产工艺的特点和运行环境条件。给继电保护管理带来一定的困难。根据具体情况合理改造和调整,可以寻求适应现场条件的保护方案,以满足生产需要和规
  • 变配电继电保护及综合自动化基础知识
    电力系统电压等级有220/380V(0.4kV),3kV、6kV、10kV、20kV、35kV、66kV、110kV、220kV、330kV、500kV。随着电机制造工艺的提高,10kV电动机已批量生
  • 变配电继电保护及综合自动化基本知识
    1.电力系统电压等级与变电站种类 电力系统电压等级有220/380V(0.4kV),3kV、6kV、10kV、20kV、35kV、66kV、110kV、220kV、330kV、500kV。随着电机制
  • 电气系统继电保护课程软件。

  • 浅论10KV供电系统继电保护
    浅论10KV供电系统的继电保护
  • 10kV系统继电保护的综合分析
    10kV系统中包含一次系统和二次系统。一次系统比较简单直观,在设置上较为容易;而二次系统相对较为复杂,且二次系统包括了大量的继电保护装置、自动装置和二次回路。为了确保10kV供电系统的正常运行,必须正
  • 小电阻接地系统继电保护
    比较了各种中性点接地方式优缺点,并针对6kV配电网中性点经小电阻接地运行情况,研究了系统发生单相接地故障的短路电流特性,并提出了中性点经小电阻接地系统单相接地短路的保护方案。
  • 电气系统继电保护课程软件
    电气系统继电保护课程软件
  • 浅析民用建筑供配电系统设计要点
    为保证电气设计的合理性及系统的安全运行 , 从电力负荷、 供电电压的选择、 高压、 低压供配电系统、 配电所等方 面对民用建筑供配电系统的设计要点进行了阐述 , 为设计人员提供了参考依据。

阅读下一篇

常见零线带电的原因及解决办法

交流电源线分为零线(标志字母为"N"Neutral wire)和火线(标志字母为"L"Live Wire)。以及与大地相连的导线;火线、零线、地线都是连接在三孔插座的导线,火线与零线之间保持呈正弦振荡式的压差。由于大地和零线电位相同,故火线与地线也保持呈正弦振荡式的压差。零线带电是没有良好接地的体现,如果良好接地了,电流会流入地下,用试电笔不会检测出来。如果用试电笔检测出零线带电,要么是零线断了,要么是接触不好。因此,这不是零线带电的原因。

回帖成功

经验值 +10