土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 光伏发电设备,给现有的无功补偿装置带来的不良影响问题

光伏发电设备,给现有的无功补偿装置带来的不良影响问题

发布于:2017-10-13 15:29:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有一个工厂项目的低压配电室,采用传统电容通过智能控制器控制晶闸管投切开关实现无功补偿,功率因数正常,后工厂又上光伏发电并入系统,直接供配电室中部分出线柜使用,此时功率因数下降,无法满足供电局要求,请问各位大神,造成这种问题的原因是什么,如何解决?

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • wx_1718855278505

    我看这个是2018年的帖子了!!现在对于这个问题,不是有四象限无功补偿控制器了吗!是不是搞一个就可以了?

    2024-06-20 12:01:20

    回复 举报
    赞同0
  • electricity
    electricity 板凳

    我认为这个是供电部门的管理漏洞。供电和发电是不同的管理系统。一个用电户要上网发电,很多东西同时要更改的。这个帖子很明显,原来供电的功率因数表肯定不行,有功无功都乱套了。

    2018-02-08 09:21:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2149 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

KBG管安装质量规范

一,KBG管是使用锌液和进行镀锌的器具,炉壳内为耐火材料的炉衬。炉体的内腔是四方形,下面为元胡形,笔直炉内,金属穿线管炉里耐火砖留出长方形的撸管,与链接器相连,炉喉距底部有必定的间隔。 炉外表由钢板焊接而成,是一个加强板材在外面的箱形结构。机器分为外层与里层。外层由材质耐火砖砌建而成,以组织锌液的腐蚀及冲刷。 二,KBG管里层是轻质坚固砖和石棉板构成的绝热层,既能起到保温效果,也能消化和吸收炉体各有些在温度变化时发生的胀大和缩短。炉喉有些是选用格外的石英砂、耐火水泥等制造而成的耐火混凝土浇注而成。

回帖成功

经验值 +10