光伏发电设备,给现有的无功补偿装置带来的不良影响问题

提问 发帖 回复

现有一个工厂项目的低压配电室,采用传统电容通过智能控制器控制晶闸管投切开关实现无功补偿,功率因数正常,后工厂又上光伏发电并入系统,直接供配电室中部分出线柜使用,此时功率因数下降,无法满足供电局要求,请问各位大神,造成这种问题的原因是什么,如何解决?

现有一个工厂项目的低压配电室,采用传统电容通过智能控制器控制晶闸管投切开关实现无功补偿,功率因数正常,后工厂又上光伏发电并入系统,直接供配电室中部分出线柜使用,此时功率因数下降,无法满足供电局要求,请问各位大神,造成这种问题的原因是什么,如何解决?

    申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • 收藏0

  • 打赏0

分享至:

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

全部评论
  • 随波逐流1992
    随波逐流1992 2017年10月14日 13:32:23 2楼
    顶一下,别沉。
    回复 举报 点赞
  • 随波逐流1992
    随波逐流1992 2017年10月15日 12:46:44 4楼
    风平浪静02 发表于 2017-10-14 18:53 这个问题相对复杂了一些。光伏首先它是一种电源,一种直流电源。需要通过逆变器将直流转换成交流。而并网逆 …谢谢您的回答,目前原有的电容柜根本不工作,电容柜是常规的电容加晶闸管投切开关的方案,取样互感器在进线柜,电容柜控制器上显示的功率因数一直很高,但是整个配电室实际的功率因数却很低,并网柜直接接在整组柜子的末端,光伏发电直接供末端馈线柜使用。
    回复 举报 点赞
  • 随波逐流1992
    随波逐流1992 2017年10月16日 13:38:05 8楼
    风平浪静02 发表于 2017-10-15 14:55 再建议,光伏电源最好接在采样CT前面,这样可以反映企业实际的功率因数。(不包括变压器的)。嗯,我也在考虑将并网点移到取样互感器之前,目前的状况是不是这样改就可以解决了呢(假设现有补偿容量足够),现有的补偿柜是否能给光伏发电产生的无功功率做有效的补偿呢?
    回复 举报 点赞
  • 随波逐流1992
    随波逐流1992 2017年10月16日 16:08:16 11楼
    风平浪静02 发表于 2017-10-16 14:19 我是说,在光伏电源旁边投电容器意义不大。当然,负荷就地补偿还是有意义的,它可以减少输电线路中电流,减 …谢谢您的解答,我确实对光伏系统不是太了解。
    回复 举报 点赞