土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 为什么要在低压配电房处切非消防电源?

为什么要在低压配电房处切非消防电源?

发布于:2017-10-09 11:06:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有朋友问我:侯老师,我看到图纸上低压配电房内,设置有切非消防电源的模块箱,可以取消它吗?
这其实是个好问题,让我为你一一道来。
众所周知,建筑发生火灾后,要切断火灾有关部位的非消防电源。这是因为建筑发生火灾后,会造成电气线路短路,使火灾蔓延扩大,还会在救火中因触电造成人员伤亡。
但这个有关部位,不同的设计师就有不同的理解。我们以带地下室的高层建筑为例,有的人认为切断非消防电源,只需要切断地上楼层配电箱处的非消防电源即可,也就是在楼层配电箱的主断路器上设置分励脱扣器。因为他们认为有关部位是指着火的那个楼层,所以只需切断本楼层的非消防电源即可。
但我认为,光在楼层配电箱处的主断路器上射分励脱扣器还不够,还应该在地下室的低压配电柜的非消防电源出线开关处,增设分励脱扣器。
因为,地上楼层的供电电缆,从低压配电房引出后,先经过地下室,敷设在地下室公共区域的强电桥架中,再通过地上楼层的强电井分配到各个楼层配电箱中。
如果火灾发生在地下室公共区域,这时为了防止电气线路短路,避免火灾沿线缆蔓延扩大,和防止人员触电事故,就需要切断该区域的所有非消防电源。而这时,就只有通过切断地下室配电柜处的非消防电源出线总开关,才能使着火区域非消防电源断电。
只有在楼层配电箱和低压配电柜非消防电源总开关处都设置分励脱扣器,才能保证消防运行的周全:当确认某个楼层着火后,只需切断该楼层的非消防电源;而当地上楼层供电电缆所经过的地下室公共区域着火后,就应该通过切断低压配电柜处的非消防电源出线总开关,来切断经过该公共区域的非消防电源。
所以,配电房设有切非消防电源的模块箱,是必要的。

作者:侯万里。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hb20002000
    hb20002000 沙发
    厉害啊!学习了
    2017-10-14 15:02:14

    回复 举报
    赞同0
  • mt77700
    mt77700 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-10-13 16:36:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2050 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

为什么灯光疏散指示标志安装高度为1米以下?

应急照明中的疏散指示标志灯的安装高度通常在距离地面0.5m的高度,它设置的依据在哪里呢? 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第10.3.5 2)条规定:“灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m 以下的墙面上。” 这条规范对疏散走道的指示标志灯的安装设计高度提出了要求,但有人深究它为什么要那么规定吗? 我认为,这得从建筑物火灾时的情形来考虑:

回帖成功

经验值 +10