隔振设计的几个问题

发布于:2017-10-02 11:56:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在实用供热空调设计手册之隔振设计示例中,发现以下几个问题,求解?
1、17.9.1节风机隔振中,旋转部件的质量只计了风机重量的0.15倍,而未计电机,是否有误?
2、频率比是分母应该是隔振元件的固有频率还是隔振体系的固有频率,根据设计规范条文说明这个固有频率是根据公式计算出来的,不是可以在产品样本中可以查到的,而在17.9节风机与水泵的隔振计算示例中,却未见计算,直接给出,是否有误?
3、隔振计算示例中,Q3隔振基座的重量2600N,而Q2设备及电机的重量9780N,隔振基座的重量小于设备与电机的重量,是否有误?因为根据P1391表17.6-6,Q3/Q2一般是不小于1的。