最近用YJK算了一转换层时发现某一柱子剪力超了,看了软件计算的柱子抗剪承载力比较疑惑。在同一层其他两个尺寸一样的柱子,软件计算的抗剪承载力都不同(柱子材料及抗震等级等参数都是一样的),具体计算见下面几张图。我看了下高规,发现计算柱剪力的公式 A`21{5)ST0FS4FX4WI4}_WH.png应该是跟软件计算的方式不一样。 另外KZZ1a最大剪力Vx=-1733.8KN ,但是在超限信息中,V/h/b0=4.83(见最后一张图)感觉跟自己手算相差很大。新人刚入行不久,希望各位前辈不吝赐教。最后祝大家国庆快乐。
KZZ1a.png KZZ1at.png KZZ1bc.png KZZ1bt.png KZZ1c.png G(4~42S70LM%%XE])~G~5VA.png

KZZ1a.png


KZZ1c.png


KZZ1bt.png


KZZ1at.png


KZZ1bc.png


A`21{5)ST0FS4FX4WI4}_WH.png


G(4~42S70LM%%XE])~G~5VA.png

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • gaoleigaoryan
    gaoleigaoryan 沙发
    这应该是根据抗震鉴定标准的附录C算的
    2017-11-21 16:55:21

    回复 举报
    赞同0
  • 龙枪虎豹骑
    谢谢楼主分享
    2017-10-09 10:47:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2073 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

设备共振引起结构楼板震动较大

水池盖板上由主次梁布置,上布置三台450KW,转速980R/min,沿水池长方向布置三台,间距约7米,三台单独开时,基本正常;两边两台开时也基本正常,但是中间一台和边侧任意一台开时震动较大。有没有高见?各位同仁?

回帖成功