应该是跟软件计算的方式不一样。
另外KZZ1a最大剪力Vx=-1733.8KN ,但是在超限信息中,V/h/b0=4.83(见最后一张图)感觉跟自己手算相差很大。新人刚入行不久,希望各位前辈不吝赐教。最后祝大家国庆快乐。






![G(4~42S70LM%%XE])~G~5VA.png](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
混凝土结构
返回版块140.16 万条内容 · 2196 人订阅
阅读下一篇
设备共振引起结构楼板震动较大水池盖板上由主次梁布置,上布置三台450KW,转速980R/min,沿水池长方向布置三台,间距约7米,三台单独开时,基本正常;两边两台开时也基本正常,但是中间一台和边侧任意一台开时震动较大。有没有高见?各位同仁?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
gaoleigaoryan
沙发
这应该是根据抗震鉴定标准的附录C算的
2017-11-21 16:55:21
赞同0
-
龙枪虎豹骑
板凳
谢谢楼主分享
2017-10-09 10:47:09
赞同0
加载更多回复 举报