地暖是家庭装修很重要的环节,要是没装好对后期的使用会带来很大的麻烦,甚至影响家人生活,因此装地暖要选择好
的安装公司和好的品牌以外,在验收的时候自己也能为质量把关。老房装修专家给大家分享装好的地暖应该如何验收:


1、保温板查验

保温板是保温的,其质量好坏主要是吸水率和承重功能。一般的保温板吸水率是没问题的,主要是承重。查验的方法很
简单,如果你站在上面用力踩,不塌陷表明承重没啥问题。

2、鸿沟保温条

鸿沟保温条是避免热量从墙体流失的,如果没有鸿沟保温条,听说热量要糟蹋30%!!因而,鸿沟保温条查验,一是看
究竟给你铺鸿沟保温条没有?二是看是否是专用的鸿沟保温条,而不是用保温板切割成
条用来做鸿沟保温条。

3、反射膜

反射膜是避免热量向下传递的,一般是铺装在保温板上。反射膜有两类,一是镜面的,二是无纺布的。一般镜面的质量
更好一些。镜面反射膜是外表发光的。无纺布一般是昏暗的。镜面的也要更贵一些。

4、钢丝网

在地暖装修范畴,是否增加钢丝网一向存在争议。一般来说,如果业主要求比较高仍是加上钢丝网好一些。钢丝网有镀
锌的,有铁的,前者也更贵一些,镀锌的是外表发亮的,铁的则发暗。

5、地暖管距离

地暖管的距离要尽量一致,不容易会呈现传热不均匀。距离很好查验,直接就看得出来。

6、分集水器是否做保温

分集水器下面的衔接管道和主管一般都要做保温,如果不做保温,热量会流失。这个查验也很简单,看就看得出来是否
在管道上加了一层保温管。


7、回填是否平坦

回填不平坦,没法贴砖,或许贴的砖也不行平坦。这个需要用水平仪量下,差错在3mm以内,这个贴砖师傅有仪器的。


8、锅炉安装是否标准

这个是很重要的一点,锅炉安装的烟道一点要伸出室外,且惯例锅炉烟道要向下倾斜5度左右,冷凝锅炉要向上倾斜一
些。




装饰装修材料

返回版块

6.33 万条内容 · 197 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一起来揭开铝矿棉复合板的奥秘

一起来揭开铝矿棉复合板的奥秘铝矿棉复合板表面处理形式丰富,板材有较强的装饰效果。有多种表面处理方式,滚花、冲孔、覆膜、撒砂等,也可经过铣削成形的立体形矿物棉板,表面制作成大小方块、不同宽窄条纹等形式、还有一种浮雕型矿棉板,经过压模成形,表面图案精美,有中心花、十字花、核桃纹等造型,是一种很好的装饰吊顶、墙面型材。 铝矿棉复合板吊顶,铝矿棉复合板规格,铝矿棉复合板天花,铝矿棉复合板种类和规格都很多,铝矿棉复合板产品的特点是安装方便,质量轻,而且能长久实用,安装上去立体感很强,能防火防潮,铝矿棉复合板天花通风效果很好。铝矿棉复合吸声板是由南海铝布再现在导入全球先进的低碳理念和技术的基础上开发出来的节能环保建材产品。产品整合了铝板和矿棉板的优点,克服了其缺点。铝矿棉复合板是由铝锰合金板、矿棉板、铝箔纸复合而成。