一台特灵冷水机组CGAM040。风冷冷水涡旋机。设定水温达到时,机组自动停机。停机时电子膨胀阀很快关闭,压缩机不跳开。查看界面,状态栏显示压缩机进入抽真空动作。没办法只能手动紧急关机。产看参数栏,见下图显示抽真空 “可用”。另外一个无此现象的机组,抽真空是 “没有”。应该是设置的问题。现在进入更改设置没有密码,没法改动。控制器是CH530。