在人防工程中有染毒区与清洁区,清洁区采用的防护通风系统,这在规范中是有的。可是对于染毒区,是不是要单独设通风系统?还是说染毒区的通风指的是防护通风系统中的排风系统?
另外,防护通风中的清洁通风是通过口部的通风竖井排风的。而滤毒通风时因为室内要保持较大的正压50PA,要通过自动排气活门自动排风。那是不是说这两种通风方式的排风通道是不一样的?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 小虎爸
    小虎爸 沙发
    vk3001h 发表于 2017-9-26 11:23 清洁通风和滤毒通风这两种状态,清洁区内的排风通路是不一样的:前者是排风机,后者是超压排气活门。但是在 …非常感谢您 的回复!因为看到设计手册中有关发电机房属染毒区及将其单独设排风,所以有此一问