水力平衡系统
水力失调与水力平衡
水力失调分为静态水力失调与动态水力失调。
1.静态水力失调是指由于设计、施工、设备材料等原因导致的系统管道特性阻力数比值与设计要求的系统管道特性阻力数比值不一致,从而使系统各户的实际流量与设计要求流量不一致,引起的水力失调,叫做静态水力失调。
静态水力失调是稳态的、根本性的,是系统本身所固有的,是暖通空调水系统中水力失调的重要因素。
通过在管道系统中增设静态水力平衡阀,在系统初调试过程中对系统管道特性阻力数比值进行调节,使其与设计要求一致,当系统总流量达到设计流量时,各空调单元也同时达到设计流量。
典型的静态水力失调系统:
由于没有安装静态水力平衡阀,虽然总流量与设计总流量一致,即:24.64=3*0.78+8.9+13.4。
但各个末端设备、空调箱、空气处理机组的流量与设计流量均不一致。
如:空气处理机组的实际流量15.6远大于设计流量13.4,导致过流;而空调箱的实际流量6.78远小于设计流量8.9,导致欠流。
第一个水力工况条件
所有末端装置必须都能够达到设计流量。
对于需要安装同程管道的同程系统,因为系统的不平衡较大的单元将得到更多的流量。
自动流量平衡阀淘汰了同程管的使用,节余资金的同时提升系统的工作表现。
同程系统+ 手动平衡
输配系统
在刚开始启动时,最近的回路发生过流而损害了最后的回路的流量。
最不利环路的启动时间将相对较长。过流并不会成比例增加热量的输出。
当系统平衡时,起动将很快很好地达到设计所需的要求。当系统不平衡时,必须更早地开始工作(开机)。
在许多情况下,控制系统根本不能很好地控制两通阀门起动,负荷突然变化,温控装置的不理想设置。
在冬季室温每升高1度的成本:百分之6到11。
在夏季室温每降低1度的成本:百分之12到18。
一般的平衡方案
调整每个末端的流量至设计流量(当控制阀全开时),同时产生最小的额外压差。
各式各样的平衡方案
系统平衡方法
1.比例法:采用空气系统平衡方法,系统压降方面不是最佳;
2.补偿法:专门为设有平衡阀的系统而设计,系统压降最优;
3.平衡法:全电脑计算;自动判断最不利环路,系统压降最优。
第二个水力工况条件
通过控制阀的压差不能有太大的变化。对非线性特性进行补偿。
两通调节阀阀权度:
现实条件下,两通阀的尺寸选择过大以及根据系统要求流量变化而变化的压差导致阀权度远达不到要求。
在较低的系统要求下, 只有很少的流量和管道摩擦力,导致作用于控制阀的压差增大。
一个很小的室温的变化可观的增加输出能量,结果 = 振荡控制。
压差的变化
在50%热输出时,系统中流量只有设计流量的20%,压降降至设计压降的4%。
所有的水泵资用压头作用于两通调节阀上。
过低的阀权度使调节控制工作如开/关阀!!变化的压差造成的过低的阀权度导致昂贵的两通阀的工作状态象便宜的开/关阀门。
结果:温度高低波动。
怎样判断在哪些系统中压降的变化将显著影响控制能力?
工作过程
部分流量时典型阀权度 – 手动平衡
部分流量时典型阀权度 – 自动平衡
第三个水力工况条件
一二次环路水流量必须一致。
不同压差下工作状态
如下所示例子,压差范围14 – 210 kPaD
解决冷冻机分步启动的问题
在没有自动平衡设备的条件下,即使每台冷冻机都安装一台泵,流量也会因为冷冻机分步启动而产生波动。
解决冷冻机分步启动的问题
对并联运行的定流量水泵,总流量由总的阻力决定- 包括管道。
在系统没有自动平衡的条件下,当部分设备关闭时,管道中流量减少,泵头阻力减少,保持工作的泵加速运行产生过流。
在没有自动平衡设备的条件下,当管道中的流量降低,泵头的压力将导致泵速度的增加和持续工作设备的过流。
在冷机后安装平衡阀可以有效地解决问题。
当泵的工作数量变化时,自动平衡阀将根据系统阻力的变化调整以保持设计流量。
重要:检查阀门的最小和最大 作用压差在阀门的调整范围内!
最大kPaD将在一台泵工作的时候得到。
自动平衡简化系统设计
自动平衡阀只需要装在空气处理机组,风机盘管,冷机,冷凝器等处。不需要模块设计。
水力循环系统的三个条件
使控制器发挥作用
确保暖通空调系统满足三个水力工况条件
定流量系统与变流量系统
1.定流量系统
定流量是指系统中不含任何动态阀门,主要用于末端设备无须通过流量来调节的系统,如风机盘官采用三速开关,空调箱采用变风量调节温度的空调系统以及系统要求较低,只需补偿器调节供暖水温即可满足需要的采暖系统。
定流量系统只存在静态水力失调,不存在动态水力失调,因此只要在相关部位安装静态水力平衡阀即可。
通常在系统机房的集水器以及关键的垂直、水平回水支管上安装静态水力平衡阀。
2.变流量系统
变流量是指在系统运行过程中各分支环路的流量随着外界环境负荷的变化而变化的。大部分时间系统流量是低于设计流量。
变流量系统一般即存在静态水力失调也存在动态水调,因些既要安装静态水力平衡阀,又要合理选择动态水力平衡设备。
通常在系统机房的集水器以及关键的垂直、水平回水支管上安装静态水力平衡阀。
在需要恒定流量的锅炉及冷机管路附近安装固定式动态流量平衡阀。
在需可调式动态流量平衡时采用静态阀与差压阀结合,对流量进行调节,主要用于重要分支管理及需精确调节的空气处理单元。
动态水力平衡设备可以取代静态水力平衡阀吗?
静态水力平衡阀有一个非常可贵的特点,当调试完毕后,既与系统中其他管件组成一体,它保证的不是系统中某一段管道的流量不变,它维持的是系统中各串并联管道间的流量比值与设计流量比值一致。当系统处于部分负荷运行状态时总流量减少时,系统中各分支管路会自动等比例的减少流量,而各分支管道的流量比值不变。
动态水力平衡设备是解决暖通空调水系统动态水力失调问题,使系统达到动态水力系统平衡,它的一个基本特征就是克服水力系统流量的变化,既在系统的压力波动时维持自身流量不变。
全面水力平衡系统方案
静态水力平衡阀:集水器回水管和总管、风机盘管各层水平供水管、主要的分支关路回水管。
动态流量平衡阀:冷水机组冷冻水、冷却水供水管、变风量系统的末端设备等需要流量维持恒定的部位。
动态平衡电动二通阀:风机盘管供水管组合阀(电动调节阀+动态流量平衡阀):空调箱、空气处理机组、新风机组等处。
静态水力平衡阀:集水器回水管和总管、风机盘管各层水平供水管、主要的分支关路回水管。
动态流量平衡阀:冷水机组冷冻水、冷却水供水管、变风量系统的末端设备等需要流量维持恒定的部位。
组合阀(电动二通阀VC+动态流量平衡阀):风机盘管FCU组合阀(电动调节阀+动态流量平衡阀):空调箱、空气处理机组、新风机组等处。
全能阀:空调箱、空气处理机组、新风机组等处。
动态流量平衡阀:冷水机组冷冻水、冷却水供水管、锅炉换热器供水管、变风量系统的末端设备、等需要流量维持恒定的部位。
电动压差阀:风机盘管各层水平回水管。
动态平衡电动二通阀:风机盘管供水管。
静态水力平衡阀:集水器回水管和总管。
动态浮动定压的变流量水力平衡系统
应用实例1、安装位置:在空调风机盘管水系统各层水平回水管上分别安装动态压差平衡阀;
风机盘管系统
下图为一个典型的动态压差平衡应用实例:
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.69 万条内容 · 800 人订阅
阅读下一篇
中央空调用的板式换热器应该如何选型中央空调板式换热器主要作用是对不同供水压力的空调区域实行隔离,以减少循环水所需动力,降低冷水管道压力,以达到节约钢材、降低消耗,提高投资和运行经济性目的。板式换热器作用如此重要,为了保证中央空调更好运行,首先考虑的就应该是板式换热器选型问题。第一、关于板型选择方法板片型式或波纹式应根据换热场合的实际需要而定。对流量大允许压降小的情况,应选用阻力小的板型,反之选用阻力大的板型。根据流体压力和温度情况,确定选择可拆卸式还是钎焊式。确定板型时不宜选择单板面积太小的板片,以免板片数量过多,板间流速偏小,传热系数过低,对较大的换热器更应注意这个问题。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句谢谢分享。
回复 举报
回复 举报