土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求解答 高手们,置换溶液后遗症

求解答 高手们,置换溶液后遗症

发布于:2017-09-12 10:46:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
大连三洋制冷机组,今年泄露更换 了一半溶液,一半是原厂的溶液。
机组后面运行出现的状态
1,开机二小时左右机组钯管压力高60MMHG,停机机组冷却后压力会下降一点
2,冷凝温度在运行时候和冷却水温差10度左右
3,持续抽真空15天左右,停真空泵压力就上去,4个小时就50,60
4,制冷效果不太好,供回水温差1.5度


全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • dxb7995
    dxb7995 沙发
    林刚 发表于 2017-9-16 09:12 停机保真空时的真空度是多少pa,根据你的现象还是怀疑真空度泄露之后有没有检测机器内残留溶液的浓度 …停机是真空度是13mmhg ,溶液浓度没检查 ,泄露点在蒸发器里面上面一排管子
    2017-09-21 10:42:21

    回复 举报
    赞同0
  • 林刚
    林刚 板凳
    本帖最后由 林刚 于 2017-9-16 09:14 编辑 dxb7995 发表于 2017-9-15 22:14 停机我放一周 真空都没变化,现在我估计有可能是溶液质量不好,机子运行时候会产生大量氢气。不知道对不对 …停机保真空时的真空度是多少pa,根据你的现象还是怀疑真空度泄露之后有没有检测机器内残留溶液的浓度,泄露点在什么位置,泄露点修复之后有没有打压保压
    2017-09-16 09:12:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 760 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

直接蒸发式组合空调的制热

请问组合空调的蒸发器能作为凝冷器热泵制热吗?还是一定得通热水进入?

回帖成功

经验值 +10