土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于进线开关是采用4极还是3极的问题

关于进线开关是采用4极还是3极的问题

发布于:2017-09-03 11:27:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近出的图不管是什么样的建筑一个新来的图审专家都给我审出进线断路器不宜用4极,但是民规7.6.7条明明规定相应的建筑进线开关应断开相线及中性线及2009技术措施91页当采用带漏电的断路器是应采用4极。但是专家却审出不宜用4极,我致电问这个专家,他是这么给我解释,当N极接线不稳的是,容易造成过压烧毁,而且还说民规很多都是错误,出这个民规的人有的不理解某条条文其中的含义,直接就抄袭过来。哪位大神能指点一下,是不是出施工图时都应该考虑,接线不良的情况。

QQ截图20170903112231.jpg

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 大同00
    大同00 沙发

    何时采用4P开关规范有明确的规定,详见GB50054-2011/3.1.15。对于TN系统来说,采用3P开关不存在任何问题。若采用4P开关,PEN进开关违反强条,N进开关违规。

    需要注意的是,TN系统低压进户采用漏电断路器时,3P无法使用,4P违规。应选用3P4W漏电断路器,脱扣器代号为4300A。

    2017-12-20 12:03:20

    回复 举报
    赞同0
  • electricity
    electricity 板凳

    看了很多电厂图纸,大电力院做的,低压变电所多如牛毛,TN-S的,进线母联开关,全是3极,接地都是两点。好像就没有人关注这个事情。3极可以了,两点也可以,距离很近的。

    2017-12-20 10:57:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

ZW8-630A户外真空开关通电2小时被烧,烧了几台了,这是怎么回事??

柱上户外真空开关ZW8-630A不带隔离的,安装好通电两个小时左右就烧了,烧了几台了,都是这个情况,烧的时候还冒了火花的那一相,感觉是炸了的一样,那个大侠分析哈,谢谢!!!急。。。。。。。。。。。。。。。。急。。。。。

回帖成功

经验值 +10