土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 关于电缆订货量的问题

关于电缆订货量的问题

发布于:2017-09-01 16:01:01 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
对于电缆工程量(35KV一下)的计算我们都很清楚按照定额或者清单的计算规格计算,翻阅几个省市及全国统一安装定额,定额内的消耗量一般都是101m/100m;“GB50217-2007电力工程电缆设计规范”第28页写到“电缆订货长度应按计算长度(图示+波形+预留等附加长度)再考虑5%-10%进行采购,以便考虑整盘同规格电缆截取后不能利用的因素”,然而我们的定额内显然是没有考虑这一因的。本人现在负责的项目由于采用甲供排产的方式避免“整盘同规格电缆截取后不能利用”,那么对于乙供和非排产的甲供,这块该如何大家如何看待(工程采用定额组价、自主组价,不考虑截取无法利用实际工程中如何操作)?
  • 永不放弃08
    我是来学习的,10%有些多,5%可以吧,建厂时这么做过
    2017-10-11 21:01:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

安装工程造价

返回版块

13.28 万条内容 · 452 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

安装全专业全系统造价资料

本帖最后由 yiyun2139 于 2017-9-3 17:13 编辑 涵盖设备、电气、工艺管道、给排水等全专业,从施工工艺、手算、电算全方位讲解造价全过程。

回帖成功

经验值 +10