土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 短路电流大于断路器瞬动整定值时,断路器怎么动作?

短路电流大于断路器瞬动整定值时,断路器怎么动作?

发布于:2017-09-01 14:48:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在下低压电器方面的一个新人,最近在学习低压断路器的时候,对于断路器短路动作一直搞不清楚,想请教一下各位下面这个问题。
假设有一个160A的塑壳断路器,Ics是36kA,Icu是50kA,瞬时脱扣整定值是1600A。
如果短路电流大于1600A小于36kA,断路器怎么动作,还是由瞬时脱扣器动作来脱扣吗?
如果短路电流大于36kA小于50kA,断路器怎么动作?
如果短路电流大于50kA,断路器能不能动作?
哪位前辈知道的能否告知一二,谢谢!

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • a396673967
    a396673967 沙发
    感谢楼主分享
    2017-09-16 14:06:16

    回复 举报
    赞同0
  • 风平浪静02
    cfxhfsrd 发表于 2017-9-15 15:02 谢谢分享!又一个问题请教一下,短路电流小于(Icu),大于(Ics)为了安全起见还是换断路器,那么在没有 …你好,这个电流不是测量得到的,而是要根据电源系统的阻抗大小计算得到的。就是说,在断路器选择的时候就已经知道,断路器输出最大故障电流是多少。一般不应该超过(Ics)或者(Icu)。这时一个断路器制造标准,不是让我们去检验故障电流是多少。一般选择到(Ics),发生断路器出口三相短路故障,断路器分闸成功,不用更换断路器。
    2017-09-16 10:04:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

火灾自动报警设计后,待招标确定品牌后,设计院需要做深化设计吗?

本帖最后由 知乎圆桌 于 2017-9-1 09:31 编辑 有以下几点需要提问:1:目前一般火灾自动报警设计设所选用哪个品牌的产品来设计的,有哪些普遍的品牌吗?2:设计院参考某个品牌设计出图纸并审图之后,建设方通过其他途径(招标、议标)来确定自动报警的品牌,而确定下来的这个品牌与设计时的参考品牌不同,造成的后果是某些消防设备的接线方式是不一样的,此时需要怎么做(1)施工单位自行根据投标时品牌也进行火灾自动报警的施工布线,不需理会设计图纸的系统图,只需看平面图中设备的位置

回帖成功

经验值 +10