土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 减压阀能不能减静压

减压阀能不能减静压

发布于:2017-08-31 20:54:31 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
按我的理解,减压阀只能隔断静压,只要减压阀是开启状态,由于前后连通,就不能减静压。但是供热通风与空气调节设计手册P2037-2038中有减压阀可以减静压的描述,这是不是错误的?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 小虎爸
    小虎爸 沙发
    zzm999999 发表于 2017-9-19 15:31 P+v2r/2g+H=常量, 伯努利方程,P是静压,水流动时,损失的是P。但是H是如何也减不了的啊,最大的静压还是H
    2017-09-20 20:24:20

    回复 举报
    赞同0
  • zzm999999
    zzm999999 板凳
    小虎爸 发表于 2017-9-15 20:48 能不能说详细点P+v2r/2g+H=常量, 伯努利方程,P是静压,水流动时,损失的是P。
    2017-09-19 15:31:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.71 万条内容 · 845 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自动流量与压差平衡阀的规格能不能直接按管径选取

在国标图集07K201第46页,自动流量平衡阀与压差控制阀的规格不能直接根据管径选型,而在供热通风空调设计手册P2010-2011中,自动流量平衡阀与压差控制阀宜按管径直接选型,以哪个为准?