节能改造概念:
中央空调系统中冷冻水泵和冷却水泵的容量是按照建筑物最大设计热负荷选定的,且留有余量,而运行情况是一年四季长期在固定的最大水流量下工作。由于季节、昼夜和用户负荷的变化,实际空调热负荷在绝大部分时间内远比设计负荷低。如图1所示是一建筑物的实测热负荷率变化的情况。由图1可见,与决定水泵流量和压力的最大设计负荷(负荷率为100%)相比,一年中负荷率在50%以下的小时数约占全部运行时间的50%以上。一般冷冻水设计温差在5—7℃最为理想,冷却水的设计温度差在4-5℃最为理想。但事实上在全年绝大部分运行时间里,冷冻水、冷却水的温差仅为1-3℃,即在“小马拉小车”的状态下从而增加了管路系统的损失,浪费了水泵运行的传送能量。
节能原理:
冷却水泵是传送流体的装置,这类负载消耗的能量与流量的立方成正比,推算可得到能量消耗与转速的关系,流量Q与转速n成正比,温差△T%与转速n成反比,扬程与转速n的二次方成正比,而轴功率P与转速n的三次方成正比(见下表),从表中我们可以看出上述几个量的变化关系。具体的关系表达式:
即Q=K1n;H=K2n2;P=Q×H=K1K2n2=K3n3
式中,K为常数,n为电机的转速
应用方案:
中央空调水泵,我们采用温度传感器、微电脑、PID控制器与变频节电器组成温差闭环控制系统,对水泵的出水、回水的温度实时控制,使水泵的转速随热负载的变化而变化,使冷却水和冷冻水始终处于最佳温度状态下实现节能运行。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.69 万条内容 · 798 人订阅
阅读下一篇
关于散热器采暖的疑问本帖最后由 北原春希 于 2017-8-30 11:32 编辑 散热器采暖,埋地的干管都不允许有接头,散热器与埋地干管连接有接头的地方都预留有施工槽,避免接头被埋在垫层里,但是循环的干管总有几个弯头是埋在垫层里的,这些弯头如何处理呢?埋地管采用的PP-R管。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳