土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷热电三联供中的冷热量基础负荷如何确定
按暖通设计规范8.9.2条文说明,冷热电三联供中应冷热负荷定发电量,但这个冷热负荷不是设计负荷,而是基础负荷,那么这个基础负荷如何确定?

全部回答(6 )

  • 小虎爸
    anarkh00 发表于 2017-11-28 15:06 这是对于公共建筑而言的经验数据。研究过一些可研最终确定的基础负荷基本就是这个数据。目前暂没有规范明 …感谢您的回复!
    2017-11-28 20:51:28 来自 PC 评论 举报
  • anarkh00
    小虎爸 发表于 2017-11-24 19:57 一般为冷和热负荷均超过2000小时的负荷为基础负荷请问上面这句话怎么理解?有没有出处?这是对于公共建筑而言的经验数据。研究过一些可研最终确定的基础负荷基本就是这个数据。目前暂没有规范明确提出要求。
    2017-11-28 15:06:28 来自 PC 评论 举报