土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 工艺空调新风量的计算

工艺空调新风量的计算

发布于:2017-08-28 13:28:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
关于新风量计算有个疑问:
都知道新风计算是从以下新风量要求值中取最大值:
1、卫生要求值
2、补充局部排风量要求值
3、保证空调房间的正压要求值
4、系统风量的10%
那么没有排风,完全密闭的房间,只是出于人员要求的考虑进行新风设置,还需要考虑系统风量10%这个吗?还是只要考虑卫生要求就好了?
另外,卫生要求这个值取多少合适,一般来说取20-30m3/(h▪人)这是只用在舒适性空调的?工艺空调,比如说档案室,好像会小点,这个是怎么考虑的?
  • 小虎爸
    小虎爸 沙发
    没有哪个规范说是按10%来算,也没有必要。
    舒适性空调的新风量在规范中已经说得很清楚了,至于工艺性空调,满足卫生要求的新风量应该是相同的,但比起工艺需要的新风量来说很小,所以一般以工艺需求的新风量来确定
    2017-08-28 20:37:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。