土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防烟风区的风口和风管计算

防烟风区的风口和风管计算

发布于:2017-08-26 16:55:26 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
总是搞不懂每个防烟风区的风量计算?请教各位大神啊。
例如一个风机担负5个面积不同的防烟分区ABCDE,A的面积是380平米,B的面积是200平米,C的面积是350,D的面积是480,E的面积是200。那风机的排烟量应该是最大面积*120,那就是480*120=57600,然后防烟风区的分布是一条直线。A----B---C---D---E---风机!
下面计算防烟风区A的风量是380*60=22800,风口尺寸就是22800/3600/10=0.6. 风管的尺寸就是22800/3600/200=0.3.是这样计算吗?我没有考虑系数?
然后到了防烟分区B,这就不太会了我自己想的是,B区的风管应该要满足A和B两个分区的排烟量,然后排烟量就是(380+200)*60=34800,然后风口=34800/3600/10=0.96?还是风口=(200*60)/3600/10=0.3?这个就搞不懂了,到底是哪个风量来计算,还有风管的风量是34800还是12000?
下面不是风管的直径应该越来越大吗?每段的风口和风管的风量如何确定?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 小白蒙蒙
    小白蒙蒙 沙发
    希望大神们来赐教啊,有人说是两个防烟风区的面积之和*60来计算风管的直径?那风口呢?
    2017-10-11 11:09:11

    回复 举报
    赞同0
  • 小白蒙蒙
    小白蒙蒙 板凳
    我最近又查了些资料,我自己想的是每个防烟风区的风口的计算风量应该是该区的面积*60,而风管则需要看所负担所有分区的最大面积*120,不知道对不对?
    2017-10-11 11:07:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 601 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

加压送风量如何计算比较妥当

在计算防烟楼梯间或者合用前室的加压送风量时,一般是根据风速法算出的结果和防火规范中的表格来比较,最后取大值来选择风机的吧。风速法的公式如下图,不同的防烟组合,其风速取值是不是宜取不同?请教下各位,公式中v、a、b按经验分别取多少比较合适?当系统只承担防烟楼梯间地下一层或者地下二层时n是不是能取1。此外,规范中送风量表格加压送风量的值是按2.0x1.6的双扇门确定的,如果现实中的双扇门是别的尺寸时,参考表格中送风量时是否要进行修正?