加压送风量如何计算比较妥当

发布于:2017-08-25 16:50:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
在计算防烟楼梯间或者合用前室的加压送风量时,一般是根据风速法算出的结果和防火规范中的表格来比较,最后取大值来选择风机的吧。风速法的公式如下图,不同的防烟组合,其风速取值是不是宜取不同?请教下各位,公式中v、a、b按经验分别取多少比较合适?当系统只承担 防烟楼梯间 地下一层或者地下二层时n是不是能取1。此外,规范中送风量表格加压送风量的值是按2.0x1.6的双扇门确定的,如果现实中的双扇门是别的尺寸时,参考表格中送风量时是否要进行修正?:)
图片1.png


图片1.png

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 高yx
    高yx 沙发
    表格中对高层的风量是范围取值,若是按照表格选取的话,那高层的风量具体怎么确定呢?
    2017-11-21 09:09:21

    回复 举报
    赞同0
  • c2h5oh
    c2h5oh 板凳
    这个规范实际上是先有风量的,参考的日本的规范,计算方法那是后编的,建议就按表格取送风量。因为施工质量和管理不同,正常情况下的楼梯间的漏风量都和这套理论完全不同。