土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室外消火栓设置事宜

室外消火栓设置事宜

发布于:2017-08-25 17:01:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
什么情况下可以不用设置室外消火栓,现只有一栋3层公建,体积18000m3,室内不设消火栓,那室外消火栓这块怎么考虑,可不可以只做消防水池就行了?还是必须配室外泵+室外消火栓管网?
  • 老徐式思维
    两种情况,第一,室外有二路消防供水的市政管网,且满足室外消防用水流量和压力,这样直接从市政上引入园区,做室外消火栓即可。不用做水池和消防泵,第二,第一种情况不满足,做消防水池供室外消防使用,如果园区范围较小,从消防水池引取水口150m范围内即可覆盖范围,那可不做消防泵和管网,室外灭火直接消防车从取水口取水。以上两条都不满足,做管网,消防泵,稳压系统。
    2017-09-05 17:25:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下式室外消防栓能否布置在小区内机动车道上

新建小区,原来没有先进行景观设计,地下式室外消火栓是布置在道路两侧绿化带内,施工完后,因为景观调整,室外消火栓位置变成了机动车道,查看规范并没有明文规定地下式消火栓不能布置在道路中间。请问现在的情况满足规范要求吗?

回帖成功

经验值 +10