地下式室外消防栓能否布置在小区内机动车道上

发布于:2017-08-25 14:17:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
新建小区,原来没有先进行景观设计,地下式室外消火栓是布置在道路两侧绿化带内,施工完后,因为景观调整,室外消火栓位置变成了机动车道,查看规范并没有明文规定地下式消火栓不能布置在道路中间。请问现在的情况满足规范要求吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 白天要觉觉
    lichangan1000 发表于 2017-8-25 14:23 规范是没规定,可是灭火时,消防车压到井盖上方,(几率很小)或井盖打开,消防车如何经过?估计消防局从 …哦,谢谢提醒,2014版消防给水及消火栓系统技术规范里有了新规定,离路边0.5~2.0m(7.2.6和7.3.1条)。以前的项目不知道是怎么验收过的。
    2017-08-27 09:20:27

    回复 举报
    赞同0
  • lichangan1000
    lichangan1000 板凳
    规范是没规定,可是灭火时,消防车压到井盖上方,(几率很小)或井盖打开,消防车如何经过?
    估计消防局从自身利益考虑不会同意。
    2017-08-25 14:23:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于地下综合管廊消防设计的探讨

最近,一则建筑设计师和甲方一起坐牢的新闻又火了!发生在2010年导致12死、23伤的沈阳市铁西区万达广场重大火灾事故案件,日前一审作出判决:相关人员擅改消防设施规划等导致灾难发生,四名被告分别被判处2至5年不等有期徒刑,各处3至5万元人民币不等罚金。消防无小事,除了地上消防需要谨慎,地下综合管廊的消防也需谨慎规划。综合管廊常见的消防形式有超细干粉灭火系统、气溶胶灭火系统、水喷雾灭火系统和高压细水雾灭火系统等。经考察,气溶胶灭火装置经常发生气溶胶失效导致系统不能正常使用,并且气溶胶每隔5~6年需更换药剂,增加成本;高压细水雾灭火系统虽然用水量少,但管材需要采用不锈钢管,系统造价高。仅对超细干粉灭火系统和水喷雾灭火系统做详细比选,并结合工程实例,提出看法和建议,供同行商榷。