土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程试验检测 \ 减水剂的问题,很无助,

减水剂的问题,很无助,

发布于:2017-08-23 16:33:23 来自:施工技术/工程试验检测 [复制转发]
没减少用水量直接加入减水剂,对强度什么影响啊
  • weiguorongg
    weiguorongg 沙发
    板结,缓凝。寒冷地区抗冻性差。不能超过一定的百分比
    2017-09-04 17:07:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

工程试验检测

返回版块

1.21 万条内容 · 196 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电通量试验结果的如何处理?

采用6h 电通量法检测混凝土的抗氯离子渗透性能时,计算机可自动采集得到电流随时间变化的相关数据,根据电流-时间的数据可以计算得到一个“电通量计算值”,该值与电通量试验显示的结果“电通量实测值”之间存在一定的差别,一般“计算值”高于“实测值”,计算值与实测值的比值在1.07~1.10之间不等。采用直径100mm,厚度50mm的试块进行试验时,根据规范GB 50082的规定,通过直径为95mm的试件的电通量,需乘以(95/100)^2=0.9025的系数。

回帖成功

经验值 +10