阅读下一篇
关于暖通空调注册专业考试中热风采暖送风温度的确定的问题,我觉得题目的解答有误。最近在复习暖通空调专业考试。遇到一个题目的解答。我觉得有点问题,我感觉那4KG的新风从室外-10度加热到室内15度的热负荷是不是没有计算进来?发上来请教各位老师。某散发有害气体车间,冬季室内采暖设计温度15度,室内围护结构耗热量90.9KW,室内局部机械排风量4.4kg/s,当地冬季通风室外计算干球温度-5度,冬季采暖室外计算干球温度-10度,采用全新风集中供热系统,为维持一定的负压,送风量为4kg/s,求送风温度。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报