最近在复习
暖通空调专业考试。遇到一个题目的解答。我觉得有点问题,我感觉那4KG的新风从室外-10度加热到室内15度的热负荷是不是没有计算进来?发上来请教各位老师。
某散发有害气体车间,冬季室内采暖设计温度15度,室内围护结构耗热量90.9KW,室内局部机械排风量4.4kg/s,当地冬季通风室外计算干球温度-5度,冬季采暖室外计算干球温度-10度,采用全新风集中供热系统,为维持一定的负压,送风量为4kg/s,求送风温度。
学习的时候解答是这样的:
Q=1.01X(4.4-4)X(15+10)=10.1KW
Q总=90.9+10.1=101KW
ts=Q总/GC+tn=101/(1.01X4)+15=40度。
而我认为应该把室外进来的那4kg/s的新风负荷也计算进去,
所以我解的答案是
Q=1.01X4.4X(15+10)=111.1KW
Q总=111.1+90.9=202KW
ts=Q总/GC+tn=202/(1.01X4)+15=65度。
请问老师们这样的解答是有什么问题?
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
yanmindon
沙发
yeesky 发表于 2017-8-14 16:27 第一个解答应该没错。不过这样的解法个人也觉得难以理解,容易出错。解这类题我都用热量平衡式求解,稍繁 …感谢解答。已经理解了。
2017-09-25 12:50:25
赞同0
-
北街南巷
板凳
感谢分享,学习一下
2017-08-24 16:24:24
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报