土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教:电流表串联于保护回路是否可行?

请教:电流表串联于保护回路是否可行?

发布于:2007-12-25 09:17:25 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
高压柜A.C相电流互感器,共2只,每只2绕组,一绕组为0.2级单独做计量用,另一为0.5级做保护用(过电流继电器GL-25),现有电流表1只.原想采用4只电流互感器,2只专用计量,2只做保护及测量用,但无安装空间只好用2只了.现在的问题是测量用的电流表,没地方接了,计量回路肯定不能接入,只能串联于2只过电流继电器的后面了,不知这接是否允许???请达人指教!!!!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • hkshaochanggen
    请查阅DL/T5136-2001 7.4.5条的规定
    2007-12-30 08:46:30

    回复 举报
    赞同0
  • hzyxan
    hzyxan 板凳
    两绕组CT 其中一个用于计量,另一个用于保护,电流表也接于保护电流回路.
    2007-12-26 10:12:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 561 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急需一些国外标准..那位大哥有存货就给来点吧...

所需标准如下...最好是用英文的..1.NFPA:国家防火协会。2.IEC:国际电工委员会。3.ISO:国际标准化组织。4.CCITT: 国际电话和电报顾问委员会。5. CCIR: 国际无线电顾问委员会。6.CISPR:国际无线电干扰特别委员会7.IEE: 电气工程师协会8. BS:英国标准。TIA/EIA 56SBEIA/TIA 506EIA/TIA 568EIA/TIA 568 B.2

回帖成功

经验值 +10