土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教:发电机"差动启动元件"

请教:发电机"差动启动元件"

发布于:2007-12-25 09:12:25 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
在发电机的差动保护的逻辑图中,有一个差动启动元件对保护出口进行了闭锁.请教高手,这个差动启动元件具体指什么内容.

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • maleo_369
    maleo_369 沙发
    是不是差动启动电流,只要差流大于正常运行时的不平衡电流就自动开放
    2008-03-07 20:38:07

    回复 举报
    赞同0
  • flyseu
    flyseu 板凳
    差动保护的启动元件,差流大于差动启动定值时,该启动元件开放
    2008-03-06 18:21:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 423 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:基波零序电压与三次谐波电压

请教:在定子100%接地保护中,基波零序电压与三次谐波电压有什么区别?在我的印象中,零序电压与三次谐波电压大致是一样的.请教高手,这两个有什么区别.

回帖成功

经验值 +10