丁类厂房要不要上火灾报警

发布于:2017-08-17 15:35:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 林儿122 于 2017-8-18 09:02 编辑

现有一丁类厂房,地上5层,每层1400多平米,一层设置有变配电房,无机械防排烟。按现有的防火规范,因配电房是设置有气体灭火系统,故整栋厂房都设置火灾自动报警系统。但是甲方认为浪费,说是咨询消防部门,只需配电房设置火灾自动报警系统与气体灭火联动,不用整栋厂房都设置火灾自动报警系统。好迷茫啊
摘录现有的防火规范:
8.4.1 下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统:
13 设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。

上述规范上文中场所或部位值得推敲。

  • zhy8340
    zhy8340 沙发
    主要是防止爆炸后产生的火灾。甲类必须要有消防喷淋和自动报警。乙、丙类只需配手报和灭火器,消防栓.丁类估计更松。但以当地管理机构规定为准。
    2017-08-17 16:12:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。