土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问怎么计算视在功率?
现有给水泵132KW,鼓风机75KW,引风机220KW,搅拌器2.2KW,新酸泵15KW*4上煤机15KW,皮带机20KW,怎么计算视在功率?需要系数法?和轴功率有关么?

全部回答(2 )

  • botany88

    好资料,谢谢楼主分享
    2017-08-24 08:59:24 来自 PC 评论 举报
  • hfclm
    看配三需要系数法负荷计算,或下载 配电箱负荷计算及系统图
    2017-08-23 19:39:23 来自 PC 评论 举报