土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 处理循环水过程中常见的5种问题

处理循环水过程中常见的5种问题

发布于:2017-08-16 15:40:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
循环冷却水常见问题分析
问题一:水垢析出和附着
重碳酸钙(Ca(HCO3)2)的浓度随着蒸发浓缩而增加,当其浓度达到过饱和状态时,或者冷却水经过冷却塔喷淋导致CO2逸出时,碳酸钙(CaCO3)以水垢的形式析出沉积在热交换器传热表面,形成致密的水垢,降低换热器的传热效率。
Ca(HCO3)2=CaCO3+CO2+H2O
问题二:管道和设备腐蚀
腐蚀是一个电化学过程,腐蚀就是金属从阳极电位向阴极电位的电子转移过程中发生的氧化。当金属与溶解有氧气的冷却水接触时,由于金属表面的不均一性和冷却水的导电性,在金属表面会形成许多腐蚀微电池,经过氧化还原反应,使得阳极区的金属不断溶解被腐蚀。
在阳极区 Fe-2e-=Fe2+
在阴极区 O2+2H2O+4e-=4OH-
在水中 6Fe2++3/2O2+3H2O=4Fe3++2Fe(OH)3
问题三:微生物滋生和粘泥
循环水中由于养分的浓缩,水温升高和日光照射,细菌、真菌和藻类迅速繁殖。微生物分泌出的粘液,与水中悬浮物及水垢一起形成粘泥。粘泥除了会引起腐蚀外(循环水中70%的腐蚀是微生物加速或者直接导致的),还会是循环水流量减少,从而减低热交换效率。严重时会堵死管道,迫使停产清洗。
问题四:悬浮物导致污垢沉积
悬浮物来源于补水、腐蚀产物、结垢副产物、菌藻及其代谢物、投加的化学药剂、物料泄露。内部疏松多孔的污垢除了影响换热之外,更严重的是助长某些细菌如铁细菌的繁殖,最终导致换热器穿孔腐蚀而泄漏。
问题五:高温换热器结垢
存在多个换热器的循环冷却水系统中,某个高温换热器的结垢问题不能通过整体水质处理来解决。为了照顾大多数换热器采取的循环水处理方案,却会引起高温换热器的结垢,从而成为循环水系统管理的瓶颈。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • hbchenliyi
    hbchenliyi 沙发
    还是几个问题
    2017-12-08 09:12:08

    回复 举报
    赞同0
  • wx_1512436560385
    正在学习循环水这块的问题,感觉很有帮助。
    2017-12-05 09:31:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

42.3 万条内容 · 1441 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水过滤设备—高效纤维过滤器

工作原理 高效纤维过滤器,是我公司引进深层过滤技术,经过多年实践研制的新型节能净水器。采用束状纤维为过滤器的滤料,束状纤维的直径由几微米到几十微米,并有比表面积大、吸附能力强、过滤阻力小等特点,解决了粒状滤料的过滤精度受滤料粒径限制以及过滤阻力大等问题,极大提高了过滤精度、过滤效率和截污容量。设备由固定多孔板、活动多孔板、纤维束滤料、布气装置等组成。活动多孔板可上下移动,过滤时,在水力作用下,滤料顺水流方向空隙由大逐渐变小,纤维密度变大,形成理想的过滤层面;在过滤器的上端设有可以改变纤维密度的调节装置。设备过滤时,原水从上至下通过滤层,纤维调节装置向下压缩纤维,纤维密度沿水流方向逐渐加大,滤料的孔隙沿水流方向逐渐减小,由此实现了深层过滤。当滤料堵塞时,纤维密度调节装置自动将纤维拉直并处于放松状态,即可用气、水进行联合反冲洗,在气泡聚散和水力冲洗过程中,纤维束处于不断抖动状态,在水力和上升气泡的作用下,反冲洗滤料而使其再生。

回帖成功

经验值 +10